Jeneratör ve UPS arası Kablo gerilim düşümü?

Dreamcream

Üye
Katılım
14 Ara 2017
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
37
300 kVA jeneratörümüz var, 180 kva lık UPS cihazı koymak istiyoruz. İkisi arasında kablo kesidi hesabı yapacağım fakat gerilim düşümü %3 mü olmalı?
 
Öncelikli sorununuz,UPS inizin,Jeneratörlü çalışmaya uygunluğunu ! araştırma olmalıdır.180 kva,273 amper demektir.Bunu taşıyacak kablo 120 mm2 dir.Bu değer,sınırdeğer olduğu için,150 mm2 daha emniyetlidir.
 
Son düzenleme:
Sonuç olarak iki farklı kaynağınız var sistemde ve her bir kaynak için total gerilim dusumu %6.5... 6.5 içine eğer kaynaktan linye besliyorsaniz yani tali panodan priz ayd. %1.5 kalan %5 ise kaynak ana pano ve ana pano tali panolar arasında harcanabilir.

Yani ups ile ana pano arası illa %3 olacak diye bir şart yok.

Kendi kaynağı olan tesislerde toplam gerilim dusumu 6.5 ama eskiden 5 idi.
Ve yanlış anlaşılan durumlar vardı. Özetle 32a şalter 120 mm2 kablo çekiyorlar idi bundan 20 yıl önce...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…