300 kVA jeneratörümüz var, 180 kva lık UPS cihazı koymak istiyoruz. İkisi arasında kablo kesidi hesabı yapacağım fakat gerilim düşümü %3 mü olmalı?
POg7kN.jpg
 
Öncelikli sorununuz,UPS inizin,Jeneratörlü çalışmaya uygunluğunu ! araştırma olmalıdır.180 kva,273 amper demektir.Bunu taşıyacak kablo 120 mm2 dir.Bu değer,sınırdeğer olduğu için,150 mm2 daha emniyetlidir.
 
Son düzenleme:
Sonuç olarak iki farklı kaynağınız var sistemde ve her bir kaynak için total gerilim dusumu %6.5... 6.5 içine eğer kaynaktan linye besliyorsaniz yani tali panodan priz ayd. %1.5 kalan %5 ise kaynak ana pano ve ana pano tali panolar arasında harcanabilir.

Yani ups ile ana pano arası illa %3 olacak diye bir şart yok.

Kendi kaynağı olan tesislerde toplam gerilim dusumu 6.5 ama eskiden 5 idi.
Ve yanlış anlaşılan durumlar vardı. Özetle 32a şalter 120 mm2 kablo çekiyorlar idi bundan 20 yıl önce...
 