Jeneratör YAKLAŞIK gücü hesabı xls dosya

Biz hesap olarak 1.5 uzerınden yapıoruz teleronslı olması ıcın normalde deger 1.44 ama 1.5 ten alıourz.
kva çarpı 1.5=amp
amp bölü 1.5 = kva
kva bölü 1.25=kw
kw bölü 0.8 = kva
ve jeneratorler kva hep standby olarak werılır asla 110 kva o yuk uzerınde 88 kwta dayanabılır fakat bu yukun ustunde devamlı olarak calısamaz hararet yapması ve zorlanmasına neden olur prime kva da calısması gerekmektedir maxsimum bu da altarnöre göre değiri aama geneli 110 ıcın 80 kw dir.bu normaldir fakat tam yeterlı tam verımlı calısması ıcın baseload akımıyla calısması lasım bu standby akımın 0.8 carpımyla doru orantılır.bir yerı tam gücünü biliosanız jeneratörü o güce göre secmeyiniz sorun yasarsınız en mantıklısı prime kva göre secmektir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhaba,
Monofaze jenaratörde faz nötür var mıdır? Kontrol kalemiyle baktığımızda iki uçta kontrol kaleminin ışığının yanması normelmidir?
Saygılarımla.

vardır tabiki, ama sargılar birbirini tamamladığı için nötür tarafı daha zayıf yakacaktır.
 
paylaşım için teşekkürler ama bişey anlamadım
 
Hesaplama tablosu için Teksan Jeneratör'e ve paylaşan arkadaşımıza teşekkürler
 
iyi ünler sizlere şöyle bir sorum olacaktı.

DC 12V 180A-- AC 220V 'a çevrilmek istense enfazka kaç kW güç elde edile bilir (4 yada 5 kW istense mümkün olur mu)
Eğer mümkünse nasılbi trafo ve sistem kullanıla bilir? cevaplaya bilirseniz çok sevinirim.
 
Teşekkürler Faydalı Bilgiler En Azından ..
 
Arkadaşlar merhaba, yönetmelik gereği jeneratör projelerinde havalandırma hesabı istenmekte. bu konu da bilgi paylaşabilirmisiniz. formatın örneği varsa çok sevinirim. şimdiden teşekkürler
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,686
Mesajlar
929,003
Kullanıcılar
452,386
Son üye
emir679

Yeni konular

Geri
Üst