sulo12
Üye
- Katılım
- 10 Şub 2009
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
Biz hesap olarak 1.5 uzerınden yapıoruz teleronslı olması ıcın normalde deger 1.44 ama 1.5 ten alıourz.
kva çarpı 1.5=amp
amp bölü 1.5 = kva
kva bölü 1.25=kw
kw bölü 0.8 = kva
ve jeneratorler kva hep standby olarak werılır asla 110 kva o yuk uzerınde 88 kwta dayanabılır fakat bu yukun ustunde devamlı olarak calısamaz hararet yapması ve zorlanmasına neden olur prime kva da calısması gerekmektedir maxsimum bu da altarnöre göre değiri aama geneli 110 ıcın 80 kw dir.bu normaldir fakat tam yeterlı tam verımlı calısması ıcın baseload akımıyla calısması lasım bu standby akımın 0.8 carpımyla doru orantılır.bir yerı tam gücünü biliosanız jeneratörü o güce göre secmeyiniz sorun yasarsınız en mantıklısı prime kva göre secmektir.
kva çarpı 1.5=amp
amp bölü 1.5 = kva
kva bölü 1.25=kw
kw bölü 0.8 = kva
ve jeneratorler kva hep standby olarak werılır asla 110 kva o yuk uzerınde 88 kwta dayanabılır fakat bu yukun ustunde devamlı olarak calısamaz hararet yapması ve zorlanmasına neden olur prime kva da calısması gerekmektedir maxsimum bu da altarnöre göre değiri aama geneli 110 ıcın 80 kw dir.bu normaldir fakat tam yeterlı tam verımlı calısması ıcın baseload akımıyla calısması lasım bu standby akımın 0.8 carpımyla doru orantılır.bir yerı tam gücünü biliosanız jeneratörü o güce göre secmeyiniz sorun yasarsınız en mantıklısı prime kva göre secmektir.