jeneratör

sayın şefim 2 sayacın nötrlerini ortak bağlamamda ne gibi sorunlarla karşılaşblirim.
Nasıl bir sorun olacağını ben de bilmiyorum. Belkide sorun olmayacak. Zaten emin değilim demiştim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Nasıl bir sorun olacağını ben de bilmiyorum. Belkide sorun olmayacak. Zaten emin değilim demiştim.
kofra sigortası çıkışında sayaçtan önce kaçak akım sigortası var ise nötr çıkışının ortak bağlanması sorun yaratır diye düşünüyorum.
 
Yapılması gereken proje revizyonu ile tek sayaca geçmektir.
Her iki sayaç devresindeki yükler farklıdır nötr'den dönen akımlar farklıdır nötr iletkenlerinin birleştirilmesi her iki devre başındaki kaçak akım koruma rölesinin atmasına neden olacaktır. Arıza bulmaktada zorluk yaratacaktır. İki devreyi birbirinden ayrı değerlendirin(tesisatında birbirinden ayrı olması hiç bir yerde birleşmemesi gerekir). Aşağıda göstermiş olduğum pako şalterden 2 adet kullanın.Jeneratörünüzüde kademeli yüklemiş olursunuz
 
4 kutuplu 1-0-2 trifaze şalter kullan
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…