jeneratör

sayın şefim 2 sayacın nötrlerini ortak bağlamamda ne gibi sorunlarla karşılaşblirim.
Nasıl bir sorun olacağını ben de bilmiyorum. Belkide sorun olmayacak. Zaten emin değilim demiştim.
 
Nasıl bir sorun olacağını ben de bilmiyorum. Belkide sorun olmayacak. Zaten emin değilim demiştim.
kofra sigortası çıkışında sayaçtan önce kaçak akım sigortası var ise nötr çıkışının ortak bağlanması sorun yaratır diye düşünüyorum.
 
Yapılması gereken proje revizyonu ile tek sayaca geçmektir.
Her iki sayaç devresindeki yükler farklıdır nötr'den dönen akımlar farklıdır nötr iletkenlerinin birleştirilmesi her iki devre başındaki kaçak akım koruma rölesinin atmasına neden olacaktır. Arıza bulmaktada zorluk yaratacaktır. İki devreyi birbirinden ayrı değerlendirin(tesisatında birbirinden ayrı olması hiç bir yerde birleşmemesi gerekir). Aşağıda göstermiş olduğum pako şalterden 2 adet kullanın.Jeneratörünüzüde kademeli yüklemiş olursunuz :)
pako.jpg
 
4 kutuplu 1-0-2 trifaze şalter kullan
 

Forum istatistikleri

Konular
130,270
Mesajlar
934,928
Kullanıcılar
453,518
Son üye
Emirhankcca

Yeni konular

Geri
Üst