eğer jeneratörler aynı yerde konulmayacaksa hesap yanlış hangi jeneratör hangi tali pano ile irtibatlı olacaksa o panonun talep gücü ile hesap yapılır.
eğer jeneratörler aynı yerde olacaksa bu sefer 6 jeneratör koymak maliyetli gelir. Stand By Gücü 635kVA tek bir jeneratör konulur.
jeneratörün maliyeti yüksek olduğu için mali yönden çıkan değerin biraz altından jeneratör gücü seçilmesi işletme için iyi. ama teknik olarak sıkıntı. yarın bir gün güç artar falan jeneratör değiştirmek zorunda kalınır.
pratik hesap için
Ölçülen Akım(A)=jeneratör Gücü (kVA)
Yıldız üçgen yolvermeli motorlar
Motor Gücü(HP) x 1,8= Jeneratör Gücü(kVA)
aydınlatmanın ve cosØ=1 olan devreler ağırlıklı olan beslemeler için
P(kW) x 1,15 = S(kVA)
kolay gelsin.