Köprü vinç topraklama

muratcam

Üye
Katılım
24 Ara 2006
Mesajlar
136
Puanları
1
Yaş
40
merhaba işletmemizde bulunan muhtelif vinçlerimizin iş güvenliği ne göre topraklama yapılması isteniyor vinç beslemeleri bara ile ıyapılıyor dolayısı ile barada 3 faz ve nötr hattı mevcut vinç panolarına kedi ve köprü nasıl topraklama yapılabilir mevzuata uyun olarak
 
eski dünyada gezer vinçlerin ray ve tekerleklerle topraklandığı kabul edildiği için barada toprağa yer verilmiyordu. yönetmelik gereksinimleri nelerdir bilmiyorum ama ray-tekerlek uygulamanın güvenli bi topraklama için yeterli olmadığı kesin. bara beş yolluyla değiştirilebilir ya da nötr barası toprak barasına çevrilebilir. kedi kabloluysa topraklı kabloyla değiştirilebilir ya da varsa nötr kablosu toprak kablosuna çevrilebilir. tabii nötr-toprak bara veya kablo değişimi devrede revizyon gerektirecektir. vinç teknik servisine de danışmanızda yarar var.
 
Son düzenleme:
bende izalasyon trafosu kullanarak nötr hattını topraklama olarak kullanmayı düşünüyor idim teşekkürler peki kaçak akım da isteniyor kaçak akımı vinç panosuna mı dağıtım panosuna mı koyalım
 
Bence,önemli konulardan biriside,bara kopmasına karşı ( bizim,200 mt. uzunluktaki salonda çalışan 2 tam gezer 2 yarı portal vinçlerimizde enderde olsa yaşardık ) tedbirdir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst