Köy evi sayaç panosu sigorta

Bence,
Saat panosuna gelen kabloyu, 2x6 ile değiştir.(dağıtım şirketinde tanıdığın varsa sadece kablo masrafın olur.plan proje olmadan çözersin kafam rahat olur.) Saat panosunda b tipi 40 A sigorta ile 40A 30 ma kakr olsun.sende topraklama da yoktur.bide topraklama yaptır.(statiği minimize olur.) Evin içine 2 adet 10 A b tipi sigorta ile 3adet 25 b tipi sigorta (yedek iyidir.) Koyduğunda kafam rahat.
Yok ben plan proje yaptıracam diyorsan , sen bilirsin
 
4'lük Nym kablonun tamamını toprak altındaki borudan geçirirsen akım taşıma kapasitesi 0,8'e düşüyor, bu şekilde 40 amper Sigorta takabilirsin. Eğer boru toprak üstünde duracaksa sadece bazı yerleri gömerseniz 25 amper sigorta. Hiç borudan geçirmeyip bazı yerleri gömerseniz 32 amper. İlk seçenek için bile 32 amper olsa daha garanti olur. Benim önerim bu şekilde. Anlık olarak (kısa süreler) bu sigortalarla 1,5 katı akımlara çıkabilirsin, açma yapmaz.

Bu kablo evin içindeki sigorta panosuna kadar boru içinde gidiyorsa yine 25 amperden yüksek ana sigorta sigorta takmayın.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…