Arkadaşlar çalışmış olduğum işletmede hidrolik presler var. Valfleri 24 vdc röle ile kontrol ediliyor . Bu presler yaptığımız ürünler den dolayı 24 saat içinde minimum 15.000 ila 20.000 defa aç-kapa yapıyor. Rölenin kontak çıkışlarına valflere paralel diyot bağladım. Ama genede röleler çok kısa zamanda kontakları bozuluyor değişim gerekiyor.
Röle yerine kontağı olmayan küçük güçlü SSR kullansam olurmu? Küçük güçte SSR piyasada mevcut mu?
Neler önerirsiniz?
Röle yerine normal kontaktor bağlayıp ve fazladan bulunan açık kontaklarını paralel bağlarsan daha iyi sonuç elde edersin ssr röleleri daha maliyetli olur.
 
Röle yerine normal kontaktor bağlayıp ve fazladan bulunan açık kontaklarını paralel bağlarsan daha iyi sonuç elde edersin ssr röleleri daha maliyetli olur.
24 saat içinde 20.000 defa açma ve kapama yapıyor kontaktör de işe yaramayabilir en iyisi ssr röle.
 
Çözümleri değerlendireceğim dc-dc Ssr uygun olacağı kanısındayım bunu deneyeceğim
 
büyük güclü seçersen daha uzun ömürlü olur
Kısa devreye karşı korumaya al yoksa ssr yapışır cam Sigorta koy bi tane basitçe başın ağrımasın sonra
Kısa devreye karşı korumaya al yoksa ssr yapışır cam sigorta koy bi tane basitçe başın ağrımasın sonra
https://www.bilotomasyon.com/ssruygulamalar.htm şuna bi göz at
Röle yerine normal kontaktor bağlayıp ve fazladan bulunan açık kontaklarını paralel bağlarsan daha iyi sonuç elde edersin ssr röleleri daha maliyetli olur.
mANTIKLI
 
Son düzenleme:
Sadece olabilecek çözümler karar sizin
Makinanın yapılışı esnasında düşünülmemesi garip
Arkadaşlar çalışmış olduğum işletmede hidrolik presler var. Valfleri 24 vdc röle ile kontrol ediliyor . Bu presler yaptığımız ürünler den dolayı 24 saat içinde minimum 15.000 ila 20.000 defa aç-kapa yapıyor. Rölenin kontak çıkışlarına valflere paralel diyot bağladım. Ama genede röleler çok kısa zamanda kontakları bozuluyor değişim gerekiyor.
Röle yerine kontağı olmayan küçük güçlü SSR kullansam olurmu? Küçük güçte SSR piyasada mevcut mu?
Neler önerirsiniz?
üretici firma bu konuyu düşünmemesi ilginç 24 saatte 20000 devreye girip çıkacak ve sonuç basit indirgenmiş bir sonuç
Makinanın yapılışı esnasında düşünülmemesi garip

üretici firma bu konuyu düşünmemesi ilginç 24 saatte 20000 devreye girip çıkacak ve sonuç basit indirgenmiş bir sonuç
Bir proje üzerinde çalışılırken ar-ge konusu baya geniş bir kapsamda ilgilenilir.Optimumum çözümler değil makinanın her hamlesi iyi düşünülmesi lazımdı.
 
valf bobinlerinde de arıza olabilir. daha önce bu kadar sık arıza yapıyormuydu. kaç tane valf var. hepsinde aynı durum yaşanıyormu. belkide uygun röle kullanmıyorsunuz.
 
valf bobinleri büyükse rölede küçükse emk dan dolayı kontakların bozulmasi normal
valf bobinlerinde de arıza olabilir. daha önce bu kadar sık arıza yapıyormuydu. kaç tane valf var. hepsinde aynı durum yaşanıyormu. belkide uygun röle kullanmıyorsunuz.
 