477 mcm iletkeninde 3 bakla varsa hattınız 30.000 v tur. kullanmış olduğunuz 3 baklalı izalatörün herbiri 11.000 ohm direnç özelliği gösterir. buda 3x11.000=33.000 ohm yapar.kullanmış olduğunuz izaltörlerin direnci voltunuzdan büyük olduğu için yalıtımı sağlar.yani direkle iletken arasındaki yalıtkanlığı sağlar.
Sabah kalktığınızda dediğiniz gibi eğer hattınız açılıyorsa ya izalatörlerde bi sorun vardır.oluşan sorunlar
1-eksik olan izalatörlerin hava aralığı (yalıtkanlığı) kayboluyo izalatörünüzü patlatmıyor hattı açtırıyor olabilir.
2-hattın izatörlerinde ince bi çatlaktan dolayıda olabilir. nemin artmasıyla birlikte çatlağa sızan nem iletken görevinde olup açılıyor olabilir.yine izalatörünüzü patlatmayabilir.(saçma bi yakşaşım demeyin başımıza geldi)
3-bulunduğunuz bölge aşırı nemliyse izatörleri arada bir yıkatmanız gerekir.zamanla toz nem-toz nem hattı berbat eder.
yada;
hattınızın altında ağaç varsa, toprak ile hattınız arasında ağaçlar iletken görevi yapabilir.bu ağaçların yıllık olarak kesilmesi gerek.
bu hat tabi sizin kontrolunuzde ise (kendi kök binanızdan sonra olan durumlarda) olabilir.hattınızda başka bi trf bağlı ise oradanda darbe gelebilir.