KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ

sinan__

Üye
Katılım
6 Kas 2008
Mesajlar
148
Puanları
1
Eski bir binanın tamiratını yaptım.Topraklaması yokdu,tek kazık çakarak deneyeyim dedim,şu anda kaçak akım rölesi nötr-toprak birleşiminde atmıyor.Fakat faz-toprak da hemen açıyor.Profosyonel değilim ve megerim yok haliyle ölçümünü yapamıyorum lakin araştırdığım kadarıyla nötr-toprak arası 2 volt civarı bir ölçüm alındığında,topraklamanın normal olduğunu öğrendim.( ne kadar dogru bilmiyorum).Ölçdüm 1,2 volt gösteriyor.faz -toprak 220 gösteriyor.acaba hatalı bir işlem mi yaptım?Bir çubuk daha çakmalımıyım?
 
nötr-toprak arası 2 volt voltaj olayı yanlışmış bende buradan öğrendim.kaçak akım hangi durumda atıyor bunu tespit edin bütün sigortaları kapatın ve tek tek açın arızalı hattı bulun belki nötr toprak karışmıştır bu olay prizlerde de olabilir prizleride olabilir.Sigortaları açtığınızda atmazsa lambaları tek tek yakın sonra prizleri tek tek kontrol edin ve arızalı hattı bulup tamir ediniz.
 
nötr-toprak arası 2 volt voltaj olayı yanlışmış bende buradan öğrendim.kaçak akım hangi durumda atıyor bunu tespit edin bütün sigortaları kapatın ve tek tek açın arızalı hattı bulun belki nötr toprak karışmıştır bu olay prizlerde de olabilir prizleride olabilir.Sigortaları açtığınızda atmazsa lambaları tek tek yakın sonra prizleri tek tek kontrol edin ve arızalı hattı bulup tamir ediniz.
Usta linye yada sortilerin kontrolü olarak düşünme.O açıdan sıkıntı yok.Kacak akım normal şartlarda nötr-toprak temasındada açma yapar,çünki fazdan çekilen akımın nötrden dönmediğini başka bir yere kacdıgını varsayar.(içindeki troid gereği)İşde böyle olduğu halde açma yapmıyor.ama fazdan alıp direk topraga temasda açma yapıyor.yani topraklamada hata var gibi geliyor bana ama işde tam kesdiremedim olayı.
 
Usta linye yada sortilerin kontrolü olarak düşünme.O açıdan sıkıntı yok.Kacak akım normal şartlarda nötr-toprak temasındada açma yapar,çünki fazdan çekilen akımın nötrden dönmediğini başka bir yere kacdıgını varsayar.(içindeki troid gereği)İşde böyle olduğu halde açma yapmıyor.ama fazdan alıp direk topraga temasda açma yapıyor.yani topraklamada hata var gibi geliyor bana ama işde tam kesdiremedim olayı.
Bu işte bir yanlış var kaçak akım faz dan geçen akımın nötr den dönüşünü kontrol eder ve eğer ki fazdan giden akım üstündeki değer 30mA ise 30mA den yüksek akım geri dönmezse nötr e kaçak akım atar.Eğer 300mA ise o değerde atar.Eğer ki siz nötr yerine toprak kullanırsanız yine atacaktır!Çünkü nötr den geçiş dönüş olmadığı için!Ayrıca eğer ki nötr ile toprak kısa devre olursa yine kaçak akım atacaktır bunun sebebi yine nötrden geçecek akım toprağa yöneldiği içindir.Ama bu kısa devre kaçak akımdan sonraki bağlantılarda olursa atacaktır kaçak akımdan önce olursa atmaz!Yani priz veya lamba hatlarında nötr-toprak kısa devre olursa atacaktır.Si tesisatta sigorta kullandınız mı?Kaçak akım kullandığınız tesisatta mutlaka sigorta da kullanmanız gereklidir!
 
Bu işte bir yanlış var kaçak akım faz dan geçen akımın nötr den dönüşünü kontrol eder ve eğer ki fazdan giden akım üstündeki değer 30mA ise 30mA den yüksek akım geri dönmezse nötr e kaçak akım atar.Eğer 300mA ise o değerde atar.Eğer ki siz nötr yerine toprak kullanırsanız yine atacaktır!Çünkü nötr den geçiş dönüş olmadığı için!Ayrıca eğer ki nötr ile toprak kısa devre olursa yine kaçak akım atacaktır bunun sebebi yine nötrden geçecek akım toprağa yöneldiği içindir.Ama bu kısa devre kaçak akımdan sonraki bağlantılarda olursa atacaktır kaçak akımdan önce olursa atmaz!Yani priz veya lamba hatlarında nötr-toprak kısa devre olursa atacaktır.Si tesisatta sigorta kullandınız mı?Kaçak akım kullandığınız tesisatta mutlaka sigorta da kullanmanız gereklidir!
Usta aynı şeyleri söylüyoruz bence.Ama olayı anlatamadım galiba.Kacak akım koruma şalteri neden atmaz diyeyim o zaman.Topraklama saglıklı değilse atmazmı yoksa tutmazmı?
 
Usta aynı şeyleri söylüyoruz bence.Ama olayı anlatamadım galiba.Kacak akım koruma şalteri neden atmaz diyeyim o zaman.Topraklama saglıklı değilse atmazmı yoksa tutmazmı?

Kardes kacak akim koruma rolesinin calisma mantiginda topraklama hattinin herhangi bir yeri yok..faz-notr dongusu uzerine kurgulnmis bir durum...yani topraklama hattin hic olmasa dahi kacak akim rolen sorunsuz calisabilir..topraksiz bir sistemde metal bir alicinin govdesine akim sizntisi olursa kacak akim atmaz.bu sekilde sistem calismaya devam eder.ne zamana kadar.birisi o aliciya elini parmagini sokana kadar..hafif bir carpilma hissi ve hoopp kacak akim rolen atar..iyi bir topraklama hattin olsaydi, govdeye bir akim sizintisi durumunda biz carpilmadan role atacak ve sistemde bir kacak olduguna dair bize onceden haber verecekti.olay bu..senin sorularina gelecek olursak kacak akim rolesi notr-toprak ve faz toprak temaslarinda acar..notr toprak temasinda acmadigini soyluyorsun..tesisatinda eger O linyeye ait herhangi bir alici calismiyorsa role bu durumda atmayabilir..ayni linyeden beslenen bir prizde bir cihaz calistir,digerinde notr-topragi kisa devre ettiginde rolenin acmasi gerekir..topraklama degerlerin iyiyse tabi...
Diger husus topraklama cubugu bir adet cakilabilir ama bi topraklama direncinin uygun degerlerdeki devamliligini surekliligini saglamayabilir.ilk olcumde guzel degerler yakalarsin kisa bir sure sonra bu degerler oksitlenmeden kaynakli olarak yukselebilir..bence 3 adet kazik cakilip iletken bu kaziklara iyice irtibatlandirilmalidir...bir kaziktan yakalamazsa veya oksit durumu meydana gelse digerinden yakalayabilsin.bu mantikla hareket edebilirsin...ben genelde topraklama cubugunun basligindaki demir klemensi kullanmam..topragi 70-80 cm esip iletkeni bakir cubuga S seklinde dolar dugumlerim.sonra 1 metre daha cakarim..kafadaki klemens demir oldugu icin paslanip iletkenligi azaliyor bir sure sonra..bu sekilde yaptiysan eger tek cubukta isini gorebilir..tabi omaj olcumlerini de mutlaka yaptir..
 
Son düzenleme:
nötr-toprak arası 2 volt voltaj olayı yanlışmış bende buradan öğrendim.kaçak akım hangi durumda atıyor bunu tespit edin bütün sigortaları kapatın ve tek tek açın arızalı hattı bulun belki nötr toprak karışmıştır bu olay prizlerde de olabilir prizleride olabilir.Sigortaları açtığınızda atmazsa lambaları tek tek yakın sonra prizleri tek tek kontrol edin ve arızalı hattı bulup tamir ediniz.

Cuneyt abi, notr toprak potansiyel farki yanlis bilinen bir seymis bende burda ogrendim dedin.. Nedir bunun asli peki??..biz de ogrenelim:)
 
Cuneyt abi, notr toprak potansiyel farki yanlis bilinen bir seymis bende burda ogrendim dedin.. Nedir bunun asli peki??..biz de ogrenelim:)
Meger le ölçülmeliymiş ve omh değerine göre hesaplanmalıymış daha önceki konularda geçmişti bu konu!
 
Anladığım kadarıyla KAR' dan önce bi yerlerde nötr ile topraklama birleştirilmiş ve evin içinde bunları birleştirdiğinizde aralarında hiçbir fark olmadığından KAR atmıyor. Yani sizin topraklama sandığınız kablo aşağıdan nötr barasından alınmış olabilir veya tersi olabilir. Lütfen hatalarımı düzeltin. Saygı bizden olsun.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,109
Mesajlar
933,209
Kullanıcılar
453,165
Son üye
Mehmet cls

Yeni konular

Geri
Üst