KAÇAK AKIM ROLESİ SORUNU

Katılım
29 Ocak 2018
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba Arkadaşlar Çözemediğim Size Sormak İstediğim bir sorun var. Elektrik Bölümü Meslek Lisesi Mezunuyum. Ve özel bir şirkette tek basıma elektrik işlerine bakıyorum. Binamız Yeni Yapıldı Ve Sistem Odasında Sigorta panolarını v.s Hepsini oraya toplamışlar. sigorta panosunda ki kaçak akım rolesi schneider marka 25A 30Mah takılı. 2 hafta'da 2 3 kere atıyor.Geliyorum Kaldırıyorum çalışıyor sigorta. 2 gün sonra yine atıyor. Nasıl Bir Çözüm Bulmalıyım Ne yapmam gerek yardımcı olurmusunuz.Teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.


Kaçak akımlarda bazen birden çok sigorta çıkışına verdiği için toplamda 30 ma sınırını aşarak açma yapar.Genelde tüm elektrikli cihazlarda 3-5 ma kaçak akım gözlenir.Buda toplamda 30 sınırını kolayca aşar belli aralıklarda açma yapmaya başlar.Çözüm olarak sami üstadın belirttiği gibi gecikmeli tip kaçak akım deneyin yada kaçak akım ölçen pens tip ampermetre ile kaçak akımın çok olduğu kısımları ölçerek ikinci bir kaçak akım takarsanız burada akım bölüneceğinden dolayı belli aralıklarla açma durumu muhtemelen düzelecektir.
 
Son düzenleme:
Yapilmis bir panoda da kacak akim gruplandırmak da meşakkatli is...notrlerin hic bir sekilde diğer kakr cikislariyla temas etmemesi gerekli..gıcık bi durum..sıfırdan olsa çok basit olurdu.kolay glsin
 