Mrb toplam 540 kW lamba motor vs çeşitli güç um var bunun 179 kW UPS ve jeneretorden buselenecek buna nasıl bir jeneratör hesabı yaparım yada kaç Kva hangi özelliklerde jeneretor almaliyim
 
Mrb toplam 540 kW lamba motor vs çeşitli güç um var bunun 179 kW UPS ve jeneretorden buselenecek buna nasıl bir jeneratör hesabı yaparım yada kaç Kva hangi özelliklerde jeneretor almaliyim
Motorlarınız nasıl kalkis yapıyor? Kritik nokta bu . Yıldız üçgen, soft starter ya da direk kalkis yapıyorsa jeneratör gücü ona göre artar. Eğer frekans konvertörü kullanılıyorsa toplam gücün bıraz üstünde seçim yeterli olur . Eşzamanlılık da önemli.
 
Son düzenleme:
Mrb toplam 540 kW lamba motor vs çeşitli güç um var bunun 179 kW UPS ve jeneretorden buselenecek buna nasıl bir jeneratör hesabı yaparım yada kaç Kva hangi özelliklerde jeneretor almaliyim
jeneratörler trafo gibi hareketsiz olmadığı için toplam güçün üstünde seçmek daha doğrudur hem jeneratörünüze ne kadar az yük binerse ömrü daha uzun olur bir malzemeyi maksimum güçte kullanmak her zaman kullanım ömrünü azaltır. bir de kva ile kw karıştırmamak gerekiyor benim fikrimi sorarsanız 300 kva bir jeneratör işiniz rahatlıkla görür
 
Motorlarınız nasıl kalkis yapıyor? Kritik nokta bu . Yıldız üçgen, soft starter ya da direk kalkis yapıyorsa jeneratör gücü ona göre artar. Eğer frekans konvertörü kullanılıyorsa toplam gücün bıraz üstünde seçim yeterli olur . Eşzamanlılık da önemli.
Üstat motorlar sürücü ile kalkış yapiyor
 
jeneratörler trafo gibi hareketsiz olmadığı için toplam güçün üstünde seçmek daha doğrudur hem jeneratörünüze ne kadar az yük binerse ömrü daha uzun olur bir malzemeyi maksimum güçte kullanmak her zaman kullanım ömrünü azaltır. bir de kva ile kw karıştırmamak gerekiyor benim fikrimi sorarsanız 300 kva bir jeneratör işiniz rahatlıkla görür
güzel insan, jeneratör ömrü ve güç bilgisi konunda sanırım kavram karmaşası yaşıyorsunuz. jeneratör dediğimiz üreteç bir besleme kaynağıdır. bunların güçleri işletmeler yani kullanıcılar için iki türlü hesaplanır. birincisi tüketimin tamamını karşılayıp sistemin sürekliliğini sağlamaktır. bu genellikle üretim tesisleri için kullanılır ve demaraj hesap edilerek sistem gücü hesaplanır. ikincisi ise sistem destek yaşam destek olarak seçilir. burada çalışması mutlaka gereken tüketim cihazları(asansör, bilgisayarlar, aydınlatma, vb.), orantılanır hatları ayrılır ve olası bir kesintide sadece bu cihazlar çalışır. her iki seçim durumunda da jeneratörler asla bizim bildiğimiz anlamda tam güçte çalışmazlar. bunların iki nedeni vardır. birincisi içten yanmalı motorların zaafları, ikincisi alternatörün yorulmamasıdır. hiçbir fosil yakıtla çalışan motor üreticisi yaptığı motoru % 100 kapasitede / devirde çalıştırmak istemez ve ortalama bir verim için kısar. zaten fosil yakıtlı motorların verimi % 30 dur. yani üzerinde 100 HP yazan bir makine üreticine göre değişir. bize 30 HP salt güçte verim verir, veya 300 HP dir bize 100 HP verimle çalışması sağlanır. ve bu fosil yakıtla çalışan makineler % 100 güçte hem çok yakıt tüketir ve kısa sürede ömrünü tüketir. (sabit devirde çalışan makinelerin ömrü çalışma saati olarak hesap edilir)
yani jeneratörün hareketli veya sabit olması onun kullanım ömrünü asla etkilemez. burada en büyük faktör tüketimdir.
yani 100 Kw bir trafoya sahip bir işletme 30 Kw gibi bir tüketimle verimli bir çalışma yaparken, sistem gereksinmeleri hesap edilerek işletmenin çalışmaya devam etmesi için en az 20 KW en fazla 50 Kw lık jeneratöre ihtiyaç duyar. bu hesaplamalar oldukça kaba olup sistem mühendisleri tarafın gerçek değerler hesaplanır . yoksa herkes daha uzağa iş*r hesap konusunda.
 
Mrb toplam 540 kW lamba motor vs çeşitli güç um var bunun 179 kW UPS ve jeneretorden buselenecek buna nasıl bir jeneratör hesabı yaparım yada kaç Kva hangi özelliklerde jeneretor almaliyim
Jeneratör hayli maliyetli bir Elektrik kalemi malumunuz. Ayrıca jeneratör üreticilerinin genel tavsiyesi %20-25 yükün daha altında çalışmayacak şekilde jeneratör gücünüzün belirlenmesi yönünde. Bu durumları dikkate alarak önce yük analizi yapıp eş zamanlı yükünüz için en efektif değeri belirlemelisiniz. Sonrasında jeneratörün devrede olması durumunda kompanzasyonun devre dışı olması gerektiği hususunu dikkate alarak referans bir cos fi değeri belirlemelisiniz(böyle bir değerlendirme yapamıyorsanız yük durumunu da dikkate alarak 0,8 alabilirsiniz). Motorlarınız çok yüksek güçlü ve frekans konvertörlü ise jeneratörü prime güç alabilirsiniz.
 
Böyle bir kullanımda makina ömrünü azaltan etmen nedir ustam ? Biraz açıklar mısınız ?
iki tane makina, insan, araba, asansör her neyse iki tane var atıyorum ikiside 100 kw iş üretebiliyorlar birine 100 kw yük bindiriyorsun birine 75 kw yük bindiriyorsun sizce hangisi çabuk yaşlanır ikisi de günde sekiz saat full çalışıyor karar sizin sadece ben kendi fikrimi söyledim
güzel insan, jeneratör ömrü ve güç bilgisi konunda sanırım kavram karmaşası yaşıyorsunuz. jeneratör dediğimiz üreteç bir besleme kaynağıdır. bunların güçleri işletmeler yani kullanıcılar için iki türlü hesaplanır. birincisi tüketimin tamamını karşılayıp sistemin sürekliliğini sağlamaktır. bu genellikle üretim tesisleri için kullanılır ve demaraj hesap edilerek sistem gücü hesaplanır. ikincisi ise sistem destek yaşam destek olarak seçilir. burada çalışması mutlaka gereken tüketim cihazları(asansör, bilgisayarlar, aydınlatma, vb.), orantılanır hatları ayrılır ve olası bir kesintide sadece bu cihazlar çalışır. her iki seçim durumunda da jeneratörler asla bizim bildiğimiz anlamda tam güçte çalışmazlar. bunların iki nedeni vardır. birincisi içten yanmalı motorların zaafları, ikincisi alternatörün yorulmamasıdır. hiçbir fosil yakıtla çalışan motor üreticisi yaptığı motoru % 100 kapasitede / devirde çalıştırmak istemez ve ortalama bir verim için kısar. zaten fosil yakıtlı motorların verimi % 30 dur. yani üzerinde 100 HP yazan bir makine üreticine göre değişir. bize 30 HP salt güçte verim verir, veya 300 HP dir bize 100 HP verimle çalışması sağlanır. ve bu fosil yakıtla çalışan makineler % 100 güçte hem çok yakıt tüketir ve kısa sürede ömrünü tüketir. (sabit devirde çalışan makinelerin ömrü çalışma saati olarak hesap edilir)
yani jeneratörün hareketli veya sabit olması onun kullanım ömrünü asla etkilemez. burada en büyük faktör tüketimdir.
yani 100 Kw bir trafoya sahip bir işletme 30 Kw gibi bir tüketimle verimli bir çalışma yaparken, sistem gereksinmeleri hesap edilerek işletmenin çalışmaya devam etmesi için en az 20 KW en fazla 50 Kw lık jeneratöre ihtiyaç duyar. bu hesaplamalar oldukça kaba olup sistem mühendisleri tarafın gerçek değerler hesaplanır . yoksa herkes daha uzağa iş*r hesap konusunda.
demek istediğim tam anlaşılmadı sanki
 
iki tane makina, insan, araba, asansör her neyse iki tane var atıyorum ikiside 100 kw iş üretebiliyorlar birine 100 kw yük bindiriyorsun birine 75 kw yük bindiriyorsun sizce hangisi çabuk yaşlanır ikisi de günde sekiz saat full çalışıyor karar sizin sadece ben kendi fikrimi söyledim

demek istediğim tam anlaşılmadı sanki
Yaşlanma gibi bir kaygınız var ise yüksek tüketim değerleri için jeneratör güçlerini bölerek senkron çalıştırabilirsiniz. Yüksek güç değerlerinde jeneratör fiyatları radikal bir şekilde artmakta olduğundan ekonomik olarak da daha uygun olacaktır.
 
demek istediğim tam anlaşılmadı sanki
güzel insan yanılıyorsam düzelt lütfen. jeneratör = fosil yakıtlı motor + alternatör, sanırım burası doğru.
alternatör= sabit devirde sabit voltajda ve hz değerinde Elektrik üretir. (teknik değerleri geçtim) bu da motorun sabit devirde çalışması gerekliliğini oluşturur. birde gücü karşılama oranı var üretim için ve hiç bir üretici tam güçte çalışan bir makineden/ motordan alternatörü döndürmez. geriye kalan motor / alternatör ömür / yakıt / bakım giderlerini siz hayal edin sonra 6,5 Hp gücü olan bir motor neden 3 kW enerji verir diye kabaca bir hesap yapın