Kafan çok karışmış. O yüzden oldukça kısa ve öz anlatmaya çalışacağım.
Üç fazlı sistemde üç fazdan çekilen akım eşit ve her fazda 40A ise görünür güç;
S=1,732x380x40
S=26327VA yani 26,327kVA'dır.
Senin 110 adet 2500VA'lik klima gücün toplamda 275000VA yani 275kVA yapar. Ayrıca her fazda 40A ilaven var bunuda eklersek toplam gücün;
S=26,327+275
S=301,37kVA çıkar.
Ancak uygulamada durum böyle değildir;
Jeneratör seçimine gelirsek klimaların kalkış anında çektiği demeraj akımı neticesi start watt gücü vardır. Bu klima gücünün min 2 katı kadardır. Yani senin her 2,5kVA'lık klimanın start gücünü 5kVA olarak düşünmen gerekir. Jeneratör çalıştığında tüm klimalar açıksa 110x5=550kVA'lık bir start gücü demek olur buna 40A'lik yüküde eklersek (ki bu 40A'i rezistif yük demerajsız kabul ediyorum). O zaman ihtiyaç gücü 550+26,327=576,37kVA yaklaşık 580kVA start gücü çıkar jeneratör gücü belirlenirken hesap edilen gücün en az % 20 fazlası alınır bu durumda ihtiyaç olan jeneratör gücü 696kVA yani 700kVA çıkar.
Yani jeneratör devreye girdiğinde en fazla kaç tane klima aynı anda devreye girecekse start güçleri hesaba katılarak jeneratör gücü belirlenmelidir. Jeneratörlerin adım yükü yani ilk anda üzerine alabileceği güç değeri vardır bunu almayı düşündüğünüz markanın satış temsilcisinden öğrenebilirsiniz, jeneratör gücünü belirlemek için ücretsiz keşif de yaparlar.
Not:
Bu nedenle ; Sırf demerajdan dolayı jeneratör gücünü büyük seçmek yerine tüketiciler yükü mümkünse jeneratöre kademeli olarak verme yoluna giderler.