1.soru'nun cevabı klimanın çalışmasıyla ilgilidir,klima iç ünite fan'ı devreye girip çıkıyordur veya hızı değişiyordur v.s. nedenler olabilir. Eşdeğer güçte diğer klima üzerinde ölçüm yapıp mukayese edebilirsin. 1 adet kliman 3 fazlı ise S=1,732x380x9=5,923kVA (akımı ölçtüğün andaki fazlar arası gerilimin 380V olduğu kabulüyle). Burda da klima devreye girdiği anda çektiği demeraj akımı belirlenmeli. 2.soru'nun cevabı pensampermetre ile ölçtüğün ana hat akımı ise yani kompanzasyon güç kablolarının bağlandığı yerin şebeke tarafı gerisinde ana şalterden ölçüm aldıysan ve röle üzerinde cosfi değerin 1'e yakınsa 0,99 gibi ise o zaman cosfi=1 kabulü ile S=P 'dir. Yani P=S=1,732x380x330=217,199kVA=217,199kW 'dır. (akımı ölçtüğün andaki fazlar arası gerilimin 380V olduğu kabulüyle)Reaktif enerjiyi,cosfi değerini veren,demeraj akımını gösteren ölçü aletleri var bu özellikte ölçü aletiyle yapılacak ölçüm en sağlıklı sonucu verecektir. Demeraj akımını belirlemek önemlidir.