Etiketindeki akım tam yükteki yani motor milinin nominal yükteki zamandaki akımıdır...
90 mt ye salınmış 10 hp -7,5 kW lık bir motor 14 A akım çekerken , 120 mt ye salınmış aynı güçteki bir motor 15 A akım çekebilir...
bu aynı zamanda gerilim düşümü ile de alakalıdır...
Akıma göre kondansatör seçebilirmisin , elbette...
Şu şekilde gücü bulabilirsin:
P= 1.73 x U x I x cos fi
Gerilimi ölçersin , akımı pens ampermetre ile ölçersin.
cosfi değerinide Alarko nun Dalgıç Pompa ve Motor kataloğundan bulursun... Orada her güçteki motorun ,Tam yükte ve minumum yükteki cos fi leri var, buradan değeri bulursun.
(
Ben cos fi yi "PENS Cos fi metre" ile direk ölçüyorum... )
Gücü hesapladın , cos fi yi tablodan buldun..
kondansatör gücünü
Q= P x k (k ekteki tablodan)
bulup hesaplayıp koyarsın...
Fakat yinede bulduğun değer örneğin 4.5 kVAR ise sen biraz fazlasını tak yani 5 kVAr ..Sebepte dalgıç motorlar yüksek devirli olmaları