yigitsdr
Usta Üye
- Katılım
- 22 Şub 2010
- Mesajlar
- 747
- Puanları
- 181
KAKŞ'lerini diğer Şalt malzemelerinden ayıran özelliklerden biri; Otomatik Sigortalar gibi, devreden çekilen Akım karşısında 3, 5 veya 7 kat gibi açma toleranslarının olmamasıdır.
KAKŞ'leri çoğu kez, Anma Eşik seviyelerine yaklaşıldığında Açma yapar. Bu durum, başlıca KAKŞ gereksiz Açma sorunlarından biridir. Çünkü, KAKŞ'nin kendinden bir önceki Sigorta'ya benzer Açtırma Toleransı yoktur. Böyle durumlar, KAKŞ'leri için istenmeyen ve hatalı açma sayılabilecek açma olaylarıdır. Sebebi ise; KAKŞ In kendinden önceki kesici ile aynı değerde seçildiğinde, kesicinin izin verdiği kısa süreli In artışlarının, KAKŞ In eşiğinden yüksek olmasıdır. Sigorta, belirli bir süre için bu Akımların Katlarını tolore edebilirken, KAKŞ'nin böyle bir özelliği yoktur.
Sigortalar gibi herhangi bir gecikme eşiği olmayan KAKŞ; henüz eşik seviyesine varmamış olan IΔn ve eşik seviyesine yaklaşmış In'nın da toplam etkileriyle, beklenmedik açmalar yapabilmektedir. Her cihazda olduğu gibi KAKŞ'de ancak, beyan edilen sınırlar içerisinde sağlıklı çalışabilmektedir. Bu eşik değerlerin sınırlarında, diğer parazitlerin ve IΔn'da etkileriyle düzgün çalışmayı garanti edemez.
Bunun için, KAKŞ In belirlenirken, kendinden önceki kesicinin In'nın bir üstü değerinde seçilmesi, sağlıksız açma olaylarının yaşanmaması için daha uygun bir tercih olacaktır.
Aşağıda, Otomatik Sigorta'nın Akım Zaman Karakteristikleri görülmektedir:
-Otomatik Sigorta Akım Zaman Karakteristikleri-
Kaynak: Federal Elektrik
B Tipi bir Sigorta'dan örnek verilecek olunursa; I2 kesişmesinde 1,45XIn toleransına sahiptir. Bu durumda Sigorta; t<1h süre için tolerans gösterebilmektedir. Aynı senaryoda KAKŞ'lerinin, böyle bir çalışma aralığı için tolerans özelliği yoktur. Birkaç saniyelik 1,45XIn durumunda bile, eşdeğer In'na sahip KAKŞ'nin düzgün çalışması beklenemez. KAKŞ'nin tesisattaki işlevi, canlı hayatı ve yangın koruma amaçlı olduğundan, KAKŞ'ne Manyetik veya Termik koruma fonksiyonu yüklenmesi de teknik açıdan doğru olmayacaktır. KAKŞ'leri uygulamada, kendinden önceki kesici ile aynı değerde seçildiğinde, kesicinin izin verdiği kısa süreli In artışlarında dahi düzgün çalışmayı garanti edemeyecektir. Dolayısıyla böyle bir tesisatta istemsiz açma olayları yaşanacaktır. Bu durumda, KAKŞ In seçimi yaparken, kısa süreli In artışlarında açma yapmaması için, kesiciye göre bir üst değerde seçilmesi sakınca yaratmayacaktır.
Güvenlik sınırları dahilinde, Ana Kesici ve KAKŞ optimizasyonunun sağlanması için örneğin; en azından KAKŞ In değeri Ana Kesici'nin 1,45 katında seçilerek yukarıya yuvarlama yapılması, istenmeyen açmaları kısıtlarken, gereksiz ısınma olaylarını da önlenmiş olacaktır.
Bazı referanslar:
Kaçak Akım Koruma Cihazı Seçim Kriterleri
3-Anma Akımı
Kaçak Akım Koruma Şalterleri kendilerinden önce bağlanan Otomatik Sigorta veya Kompakt Şalterin In'a eşit veya büyük olmalıdır. Kaçak akım koruma şalterinden geçen akımın Kaçak akım koruma şalterinin In akımından büyük olmamasına dikkat edilmelidir.
https://etmd.org.tr/elektrik-carpilmalarina-son-sigma-elektrik/
Kaçak Akım Koruma Şalterleri Kullanımı Hakkında
7. Aşırı ısınmadan ötürü cihazın zarar görmemesi adına Kaçak Akım Koruma Şalteri'nin nominal akımının bağlı bulunduğu devreden geçen akımdan küçük olmaması gerekmektedir.
http://makel.com.tr/download/files/salt-urun-brosuru_4473738388.pdf
5 Adımda Kaçak Akım Koruma Anahtarı Seçimi
5. Adım
Nominal Akım degeri (In):
Kaçak akım koruma röleleri herhangi bir Termik veya Manyetik koruma yapmazlar. Ancak nominal olarak üzerinden akacak olan akıma göre seçilmelidir. Kendinden önceki devre kesicinin izin verdiği nominal akımı taşıyabilecek kapasitede seçilmelidir.
Bir başka ifade ile kendinden önceki devre kesici ile en az aynı nominal akım değerine sahip olmalıdır. Hatta Kaçak Akım Koruma Anahtarı'nın nominal akım değeri sigortanın üstünde tercih edilebilir. Şöyleki 25A bir sigortanın olduğu hatta 40A Kaçak Akım Koruma Anahtarı koymanın hiçbir zararı yoktur.
https://www.voltimum.com.tr/haberler/5-adimda-kacak-akim-koruma-anahtari
Konu eleştirilere açıktır, saygılar.
KAKŞ'leri çoğu kez, Anma Eşik seviyelerine yaklaşıldığında Açma yapar. Bu durum, başlıca KAKŞ gereksiz Açma sorunlarından biridir. Çünkü, KAKŞ'nin kendinden bir önceki Sigorta'ya benzer Açtırma Toleransı yoktur. Böyle durumlar, KAKŞ'leri için istenmeyen ve hatalı açma sayılabilecek açma olaylarıdır. Sebebi ise; KAKŞ In kendinden önceki kesici ile aynı değerde seçildiğinde, kesicinin izin verdiği kısa süreli In artışlarının, KAKŞ In eşiğinden yüksek olmasıdır. Sigorta, belirli bir süre için bu Akımların Katlarını tolore edebilirken, KAKŞ'nin böyle bir özelliği yoktur.
Sigortalar gibi herhangi bir gecikme eşiği olmayan KAKŞ; henüz eşik seviyesine varmamış olan IΔn ve eşik seviyesine yaklaşmış In'nın da toplam etkileriyle, beklenmedik açmalar yapabilmektedir. Her cihazda olduğu gibi KAKŞ'de ancak, beyan edilen sınırlar içerisinde sağlıklı çalışabilmektedir. Bu eşik değerlerin sınırlarında, diğer parazitlerin ve IΔn'da etkileriyle düzgün çalışmayı garanti edemez.
Bunun için, KAKŞ In belirlenirken, kendinden önceki kesicinin In'nın bir üstü değerinde seçilmesi, sağlıksız açma olaylarının yaşanmaması için daha uygun bir tercih olacaktır.
Aşağıda, Otomatik Sigorta'nın Akım Zaman Karakteristikleri görülmektedir:
-Otomatik Sigorta Akım Zaman Karakteristikleri-
Kaynak: Federal Elektrik
B Tipi bir Sigorta'dan örnek verilecek olunursa; I2 kesişmesinde 1,45XIn toleransına sahiptir. Bu durumda Sigorta; t<1h süre için tolerans gösterebilmektedir. Aynı senaryoda KAKŞ'lerinin, böyle bir çalışma aralığı için tolerans özelliği yoktur. Birkaç saniyelik 1,45XIn durumunda bile, eşdeğer In'na sahip KAKŞ'nin düzgün çalışması beklenemez. KAKŞ'nin tesisattaki işlevi, canlı hayatı ve yangın koruma amaçlı olduğundan, KAKŞ'ne Manyetik veya Termik koruma fonksiyonu yüklenmesi de teknik açıdan doğru olmayacaktır. KAKŞ'leri uygulamada, kendinden önceki kesici ile aynı değerde seçildiğinde, kesicinin izin verdiği kısa süreli In artışlarında dahi düzgün çalışmayı garanti edemeyecektir. Dolayısıyla böyle bir tesisatta istemsiz açma olayları yaşanacaktır. Bu durumda, KAKŞ In seçimi yaparken, kısa süreli In artışlarında açma yapmaması için, kesiciye göre bir üst değerde seçilmesi sakınca yaratmayacaktır.
Güvenlik sınırları dahilinde, Ana Kesici ve KAKŞ optimizasyonunun sağlanması için örneğin; en azından KAKŞ In değeri Ana Kesici'nin 1,45 katında seçilerek yukarıya yuvarlama yapılması, istenmeyen açmaları kısıtlarken, gereksiz ısınma olaylarını da önlenmiş olacaktır.
Bazı referanslar:
Kaçak Akım Koruma Cihazı Seçim Kriterleri
3-Anma Akımı
Kaçak Akım Koruma Şalterleri kendilerinden önce bağlanan Otomatik Sigorta veya Kompakt Şalterin In'a eşit veya büyük olmalıdır. Kaçak akım koruma şalterinden geçen akımın Kaçak akım koruma şalterinin In akımından büyük olmamasına dikkat edilmelidir.
https://etmd.org.tr/elektrik-carpilmalarina-son-sigma-elektrik/
Kaçak Akım Koruma Şalterleri Kullanımı Hakkında
7. Aşırı ısınmadan ötürü cihazın zarar görmemesi adına Kaçak Akım Koruma Şalteri'nin nominal akımının bağlı bulunduğu devreden geçen akımdan küçük olmaması gerekmektedir.
http://makel.com.tr/download/files/salt-urun-brosuru_4473738388.pdf
5 Adımda Kaçak Akım Koruma Anahtarı Seçimi
5. Adım
Nominal Akım degeri (In):
Kaçak akım koruma röleleri herhangi bir Termik veya Manyetik koruma yapmazlar. Ancak nominal olarak üzerinden akacak olan akıma göre seçilmelidir. Kendinden önceki devre kesicinin izin verdiği nominal akımı taşıyabilecek kapasitede seçilmelidir.
Bir başka ifade ile kendinden önceki devre kesici ile en az aynı nominal akım değerine sahip olmalıdır. Hatta Kaçak Akım Koruma Anahtarı'nın nominal akım değeri sigortanın üstünde tercih edilebilir. Şöyleki 25A bir sigortanın olduğu hatta 40A Kaçak Akım Koruma Anahtarı koymanın hiçbir zararı yoktur.
https://www.voltimum.com.tr/haberler/5-adimda-kacak-akim-koruma-anahtari
Konu eleştirilere açıktır, saygılar.
Son düzenleme: