Kaçak Akım Koruma Şalteri Anma Akımı Seçimi

Legrand'a gelince, bahsettiğiniz Im Akımı ise ona bakacak olursak Icn 10kA diyor. Yani, ortada çözülmüş olan bir konu yok.

ekteki sayfada asırı yuklere ve kısa devrelere karşı koruma hakkında açıklama yapılmış. kakr-otomatik Sigorta tablosu verilmiş. çözülemeyen nedir acabilirseniz sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • legrand 6.pdf
    27.2 KB · Görüntüleme: 5
legrand'da kaçak akımla ilgili dökümanının 18. sayfasında, rcbb'nin nominal akımı kendinden önceki sigortanın nominal akımıyla aynı olması sıkıntı olmaz ben o işi halletim diyor.
Ben farklı bir sayfaya bakmışım. Oradaki ibare de KAKŞ In Seçimi ile ilgili değil. Korunmasına yönelik açıklama yapılmış. Fakat şununla yine çelişiyor:

Alt Pano'da C Tipi gerektiren bir Alıcı ve Sigortanız var, 40A KAKŞ kullanıyorsunuz, bunun için KAKŞ'nden önce 40A C Tipi bir Kesici kullandınız. I1 kesişmesinde t≥1h süre boyunca KAKŞ In üzerinde Akım geçişine izin veriliyor.

Beni geçin, siz kendi yapacak olduğunuz bir uygulamada bunu uygun görüyor musunuz?

Tablo, Kısa Devreye karşı koruma ile ilgili!

Aşırı Akım'la ilgili tek cümlelik bir açıklama yapılmış fakat yönlendirici bir tablo yok. Eşdeğer bir Sigorta'nın, hangi Aşırı Akım durumu ve süresi boyunca koruma yapabileceğiyle ilgili bir tablo veya açıklama yok.
 
Son düzenleme:
Ben farklı bir sayfaya bakmışım. Oradaki ibare de KAKŞ In Seçimi ile ilgili değil. Korunmasına yönelik açıklama yapılmış. Fakat şununla yine çelişiyor:

Alt Pano'da C Tipi gerektiren bir Alıcı ve Sigortanız var, 40A KAKŞ kullanıyorsunuz, bunun için KAKŞ'nden önce 40A C Tipi bir Kesici kullandınız. I1 kesişmesinde t≥1h süre boyunca KAKŞ In üzerinde Akım geçişine izin veriliyor.

Beni geçin, siz kendi yapacak olduğunuz bir uygulamada bunu uygun görüyor musunuz?

Tablo, Kısa Devreye karşı koruma ile ilgili!

Aşırı Akım'la ilgili tek cümlelik bir açıklama yapılmış fakat yönlendirici bir tablo yok. Eşdeğer bir Sigorta'nın, hangi Aşırı Akım durumu ve süresi boyunca koruma yapabileceğiyle ilgili bir tablo veya açıklama yok.


üretici önceki koruma elemanı anma akımı ile kakr anma akımı eşit olsun.

otomatik sigorta seçim tablosu da bu, seçimini yapıp uygulayabilirsin bi sıkıntı olmaz diyor.

dediğim gibi üretici tavsiyelerine genellikle uymaya çalışırım.

cevabınız için teşekkür ederim.

selametle kalın!
 
üretici önceki koruma elemanı anma akımı ile kakr anma akımı eşit olsun.

otomatik Sigorta seçim tablosu da bu, seçimini yapıp uygulayabilirsin bi sıkıntı olmaz diyor.

dediğim gibi üretici tavsiyelerine genellikle uymaya çalışırım.

cevabınız için teşekkür ederim.

selametle kalın!
Eaton'da Üretici üstadım. Standart ürünler için "MCB, RCD'nin altında seçilmeli!" diyor. Hangisini referans alıyorsun?

Madem eşitlik sorun yaratmıyor, şu açıklamayı neden dikkate alalım o zaman:

5 Adımda Kaçak Akım Koruma Anahtarı Seçimi
5. Adım


Nominal Akım degeri (In):
Kaçak akım koruma röleleri herhangi bir Termik veya Manyetik koruma yapmazlar. Ancak nominal olarak üzerinden akacak olan akıma göre seçilmelidir. Kendinden önceki devre kesicinin izin verdiği nominal akımı taşıyabilecek kapasitede seçilmelidir.

Bir başka ifade ile kendinden önceki devre kesici ile en az aynı nominal akım değerine sahip olmalıdır. Hatta Kaçak Akım Koruma Anahtarı'nın nominal akım değeri sigortanın üstünde tercih edilebilir. Şöyleki 25A bir sigortanın olduğu hatta 40A Kaçak Akım Koruma Anahtarı koymanın hiçbir zararı yoktur.
https://www.voltimum.com.tr/haberler/5-adimda-kacak-akim-koruma-anahtari
LEGRAND Temsilcisi

Burada "en az" deniliyor. Yani asgari şarta gönderme yapılıyor!

En az mı olmalı, eşit mi olmalı, yüksek mi olmalı?

LEGRAND Bu ifadelerin hepsini kullanıyor. Siz Legrand'ın hangi ifadesini tercih ediyorsunuz?

En az da olur, eşitte olur, yüksek de olur, ifadelerini siz nasıl yorumluyorsunuz?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
uzun uzadıya bahsettiğniz şeyler eaton dökümanında anlatılmış. tablo 2'de görüldüğü üzere eaton'un ''xpole serisi'' ile yapılan uygulamada bi üst nominal akıma sahip kakr kullanırım; ''xeffect serisi'' ile yapılan uygulamada eşit nominal akımda kakr kullanırım. ev, iş yeri ile endüstriyel kullanım ayrımını dikkate almam.

eaton tavsiyesini dikkate aldığımı önceki mesajlarımda belirtmiştim.

tekrar edeyim, kakr anma akımı kendinden önceki koruma elemanının anma akımından bi büyük seçilebilir. buna karşı değilim. legrand temsilcisinin tavsiyesini de dikkate alırım ve kendimle çelişmem.

bence sıkıntı sizin ısrarcı olmanız, yoksa bu tavsiyede bulunabilirsiniz ve en azından benim diyecek bi lafım olmaz.

teşekkür ederim.
 
eaton tavsiyesini dikkate aldığımı önceki mesajlarımda belirtmiştim.

tekrar edeyim, kakr anma akımı kendinden önceki koruma elemanının anma akımından bi büyük seçilebilir. buna karşı değilim. legrand temsilcisinin tavsiyesini de dikkate alırım ve kendimle çelişmem.

bence sıkıntı sizin ısrarcı olmanız, yoksa bu tavsiyede bulunabilirsiniz ve en azından benim diyecek bi lafım olmaz.

teşekkür ederim.
Siz beni yanlış anlamışsınız, sizi ikna etmek gibi bir niyetim yok. Siz yorum yapıyorsunuz ben de cevap yazıyorum.

Sizin çeliştiğiniz nokta şurası; "Ben Legrand'a uyarım" diyorsunuz. Ben de diyorum ki, "siz Legrand'ın hangi söylemine uyarsınız".

Ya da şöyle bir örnek vereyim: Evin Ana Kesici gereksinimi 40A, Sigortalar için de bir üstü olur diyebilir misiniz?

Yazdıklarınıza cevap vermemeli miyim?
 
Son düzenleme:
piyasa fiyat karşılaştırması yapar, ben stoğuma bakar ona göre tercihte bulunurum. siz buna işinize geldiği gibi hareket ediyorsunuz diyebilirsiniz fakat bu benim için ne sıkıntı ne de çelişki olur. üstadım lütfen ısrarcı olmayın bırakın.
 
Üstadım yanlış anlamayın cevap yazmak zorunda değilsiniz. Kendi iradenizle yazıyorsunuz, burası forum. Sizin seçimlerinize saygı duyuyorum. Fakat, yorum yapıp, cevap verilmesini kısıtlayamazsınız. Yoksa size hiç kimse "şu işi şöyle yapacaksın" diyemez.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,853
Mesajlar
930,781
Kullanıcılar
452,712
Son üye
berkaykara1

Yeni konular

Geri
Üst