Kaçak akım koruma anahtarı

Selamlar,
Merak ettiğim bir konu var.
Tedaş'ın direk hatlarından nötr hattı bir sebepten kesildiğini varsayıyorum. Binamızdaki "Kaçak Akım Koruma Şalteri" atar mı?
 
Selamlar,
Merak ettiğim bir konu var.
Tedaş'ın direk hatlarından nötr hattı bir sebepten kesildiğini varsayıyorum. Binamızdaki "Kaçak Akım Koruma Şalteri" atar mı?
Ozurhun Merhabalar,
Kaçak akım rölesi direkten nötür hattı koparsa bu kopmadan dolayı atmaz,ancak nötr kopmuş olsa bile kaçak akımla korunan bir tesiste faz iletkeni ne temas olursa kaçak akım yine çalışır.
Ayrıca ek olarak nötr sağlam olup faz iletkeni de direkten kopsa kaçak akım devreyi açmaz.

Kolay Gelsin
 