Sn.alidemir017,Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 52 madde viii
Kolon hatları, kısa devre kesme kapasitesi yeterli ev tipi devri kesiciler varsa, bunlarla korunacaktır. Bu kesicilerin kısa devre akımları en az 10 kA olacaktır.diye yazmaktadır.Bu nedenle kaçak akım rölelerininde bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir.Herhangi bir arıza durumunda hem kaçak akım eşik değerinin aşılması hemde kısa devre akımı çekilmesi imkan dahilindedir.Böyle bir durumda kaçak akım rölesi devredeki sigortadan daha önce kesmeye gidecektir ve kısa devre akımınıda kesmek zorunda kalabilecektir.Kısa devreden kesme yapmadığı durumdada yüksek kısa devre akımına dayanmak zorunda kalacak.Kaldıki kaçak akım röleleri üzerinde dikdörtgen çerçeve içinde yazan 10000,6000 gibi ibareler kullanılacak ön Sigorta ile ilişikli olmak üzere kısa devre akım değeridir.Diye biliyorum.
Kolon hatları, kısa devre kesme kapasitesi yeterli ev tipi devri kesiciler varsa, bunlarla korunacaktır. Bu kesicilerin kısa devre akımları en az 10 kA olacaktır.diye yazmaktadır.Bu nedenle kaçak akım rölelerininde bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir.Herhangi bir arıza durumunda hem kaçak akım eşik değerinin aşılması hemde kısa devre akımı çekilmesi imkan dahilindedir.Böyle bir durumda kaçak akım rölesi devredeki sigortadan daha önce kesmeye gidecektir ve kısa devre akımınıda kesmek zorunda kalabilecektir.Kısa devreden kesme yapmadığı durumdada yüksek kısa devre akımına dayanmak zorunda kalacak.Kaldıki kaçak akım röleleri üzerinde dikdörtgen çerçeve içinde yazan 10000,6000 gibi ibareler kullanılacak ön Sigorta ile ilişikli olmak üzere kısa devre akım değeridir.Diye biliyorum.
Rated conditional short-circuit current şartlı kısa devre akımı |
Ekli dosyalar
Son düzenleme: