kaçak akım koruma cihazlarında kA değeri ne olmalıdır

Sn.alidemir017,Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 52 madde viii
Kolon hatları, kısa devre kesme kapasitesi yeterli ev tipi devri kesiciler varsa, bunlarla korunacaktır. Bu kesicilerin kısa devre akımları en az 10 kA olacaktır.diye yazmaktadır.Bu nedenle kaçak akım rölelerininde bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir.Herhangi bir arıza durumunda hem kaçak akım eşik değerinin aşılması hemde kısa devre akımı çekilmesi imkan dahilindedir.Böyle bir durumda kaçak akım rölesi devredeki sigortadan daha önce kesmeye gidecektir ve kısa devre akımınıda kesmek zorunda kalabilecektir.Kısa devreden kesme yapmadığı durumdada yüksek kısa devre akımına dayanmak zorunda kalacak.Kaldıki kaçak akım röleleri üzerinde dikdörtgen çerçeve içinde yazan 10000,6000 gibi ibareler kullanılacak ön Sigorta ile ilişikli olmak üzere kısa devre akım değeridir.Diye biliyorum.
Rated conditional short-circuit current şartlı kısa devre akımı

 

Ekli dosyalar

  • kak.jpg
    kak.jpg
    93.1 KB · Görüntüleme: 28
Son düzenleme:
Sn Fahriyetiş bey;

Schneider ve Siemens de KAKR'inde 30mA, 300mA seçenekleri ile sadece rölenin dayanabileceği maksimum nominal akım mevcuttur. Ne siemens de ne schneider de kısa devre açan aynı zamanda kaçak akımı gören bir cihaz görülmüyor. Bu nedenle belirttiğiniz gibi, kısadevreye dayanınıklı bir koruma elemanının röleden önce takılması doğrusudur...
sayın volkan tüm firmalarda 2 tip kaçak akım koruma imal edilmektedir
1- Elektronik kaçak akım koruma röleleri
2-elektromekanik kaçak akım koruma röleleri
elektronik kaçak akım rölelerinde 25KA e kadar aşırı akım kesme kapasitesi mevcuttur ve elektromekanik kacak akım rölesine göre çalışma sistemi farklıdır elektronik kaçak akım röleleri FAZ-NÖTR kısa devresindede attığı için pek kullanım alanı yoktur
elektromekanik kaçak akım rölelerinde ise max. aşırı akım kesme kapasitesi 10ka olarak üretilirler FAZ-NÖTR kısa devresinde atmazlar bu yüzden tercih edilen tiplerdir
SAYGILAR
 
bir kaç ilavede bizden...
1-elektromekanik...röle içindeki akım trafosundan giren ve çıkan akımların akımların ölçülmesi yöntemiyle çalışır
2-Elektronik .........gerilime bağlı olarak çalışır.gerilim belli bir değerin altıda veya üstünde ise[nominal değer dışında]ise açma yapmazlar.bu nedenle istenilen korumayı sağlamazlar....
elinizdeki k.a.r sinin elektronik veya elektromekanik olduğunu anlamanın basit bir yolu
seri lamba uçları nın biri girişe diğeri çıkışa değdirilir.....
........k.a.r atarsa elektromekanik........
........k.a.r atmaz ise elektroniktir.......
ayrıca kullanım yerlerine göre 4 tipte imal edilirler....
1- AC sınıfı...genel güçler [buzdolabı,ç.mak,b.mak. vb] ve aydınlatma için
2-A sınıfı.....elektronik uygulamalarda,fan pompa ve indiksiyon fırınları gibi uygulamalarda
3-Si tip........sık sık yıldırım düşen bölgelerde,hız kontol ve frekans konvertörü uygulamalarında,elektronik balansların çok kulanıldığı tesisatlarda
3-SiE tip.... Si ile aynı özellikte olup yüksek nem ve korozyon olan yerlerde kullanılır...
diye sizlere aktarayım......
ayrıca k.a.r sinin önüne uygun tipte 2 veya 4 kutuplu kesici kullanılmalıdır..
ilaveten ...kullanılan elektrikli aletlerin çokluğundan ,linyelerin fazlalığından dolayı oluşan hata akımlarının toplamının eşik değere{[30 ma] yakın olmasından dolayı gereksiz açmaların önüne geçmek için birden fazla k.a.r kullanılabilir..
örnek...
aydınlatma 1 ad k.a.r
priz 1ad k.a.r
priz 1 ad k.a.r
çıkışlarada linye sayısına göre w otomat takılmalı
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,674
Kullanıcılar
452,675
Son üye
xzscorpionn

Yeni konular

Geri
Üst