Kaçak Akım Koruma Rölesi Atıyor

soore53

Üye
Katılım
17 Eki 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
46
Binamızda1 adet anapano 1 adet UPS panosu bulunmaktadır Ana panodakı kaçak akımlar 300ma. kat panolarındaki 30 ma ir ve binamızda katlarda 10 adet ayrı ayrı pano var ve bunların içerisinde 8 er tanede kaçak akım gurubu var.aynı zamanda binamızın Aydınlatma sistemi tamamıylan Elektronik balans kullanılmıştır.
1. Notür toprak kısadevreinde sadece kendi panosunun kaçak akımı atıyor ve doğru bir uygulama.
2. Faz Nötür kısa devresinde kendive sigortası atıyor (budadoğru)
3. faz toprak birleşiminde kendi kaçak akımınn yanı sıra farklı katlardaki farklı kaçak akım sigortalarıda atmaktadır. Bunun sebebi ne olabilir.
Not : Bina topraklama sisteminide ölçtürdük ve doğru herhangibir sorun gözükmüyor . sorunun kaynağı sizce ne olabilir.??????
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yüksek akım geçtiği ve röleler arasında seçicilik özelliği olmadığı için diğerleride atabilir..