Kaçak Akım Koruma Rölesi Kullanımı

savart

Üye
Katılım
12 May 2019
Mesajlar
56
Puanları
1
Herkese merhabalar,
Otomasyon sistemi ile çalışan bir makine için makine üzerinde yer alan Elektrik panosuna kaçak akım koruma rölesi takma zorunluluğu var mıdır? Yoksa makinenin besleneceği örneğin fabrikanın prizine bağlı elektrik enerji hattında mı kaçak akım koruma rölesi takılmalıdır?
Yani böyle bir zorunluluk var mı makine üreticisi makineyi üretirken elektrik panosuna kaçak akım koruma rölesi takmalı mıdır ? Mevzuat nedir

İlgili arkadaşlara teşekkür ederim
 
Son düzenleme:
Mevzuat daha çok Tesisin yapması gerekenlerle ilgilidir. KAKŞ kullanımı elektrikle çalışan bütün tesisler için zorunludur. Tesis Yönetmeliğin'de böyle bir madde yoktur.

Bunu, sizin üretim iznini aldığınız kuruluşa sorabilirsiniz, onlar mevzuatında alanınızla ilgili üretimde sizden böyle birşey istiyorlar mı?

Sormak istediğiniz kullansam mı kullanmasam mı? ise ek güvenlik önlemleri her daim faydalıdır. Makinenin çalışacağı Elektrik Şebeke Sistemi'nin önceden öngörülemeyeceğini düşünürsek sorun çıkarmaması için Makinenin Kumanda ve Motor Kısımları elektrik beslemelerinin Makineye girdikten sonra birbirlerinden izole edilmesini hatırlatmakta yarar var. Yani Motor ve Kumanda Topraklamaları Makine Giriş Klemensi'nde ayrılmalıdır.
 
Makinenin çalışacağı şebeke sistemi (TN, TT gibi) değişiklik gösterebiliyor. Makine satılmadan önce Elektrik panosuna ana şalterden sonra Kaçak akım koruma rölesi(30 mA) takılmak isteniyor fakat incelediğim makinelerin panolarında kaçak akım koruma rölesi görmedim. Onun için acaba böyle bir zorunluluk var mı yok mu merak ettim. Ayrıca kaçak akım koruma rölesinin incelediğim panolarda olmama sebebi beslendiği şebekenin bağlantı tipi(Nötr ve toprak hattının birleştirildiği sistemler gibi) olabilir mi?
 
Söylediğiniz sebepten de olabilir, ekonomik sebeplerden de olabilir vb. Bu önlem Tesis tarafından alınmak zorunda olunduğu için Yönetmelikte cihazlar için böyle bir madde şu an için yoktur.
 
Diyelim ki nötr ve toprak hattının birleştirildiği bir tesise, Elektrik panosunda enerjinin girdiği ilk hatta kaçak akım koruma rölesi takılı bir makine devreye alınsa burada kaçak akım koruma rölesi istendiği gibi çalışır mı yoksa bir zararı olur mu
 
TN-TT sistemlerin hangisi olursa olsun:Bir tesisin ana panosunda 300mA kaçak akım bir personelin çalıştığı makineninde 30mA kaçak akım korumasında olması gerekiyor bu nedenle toprak nötr bir olan tesislerin elektrik tesisatını revizyon yaptırmalı
Daha önce çalıştığım hyundai yan sanayii fabrikasında kore malı makineler vardı bu makinelerde izalasyon trafosu kullanılmıştı (izalasyon trafosu olan makineler de de kaçak akım kulanmaya gerek yok normalde)ama bakanlık kontrol etmiş makineler de kaçak akım olmadığı için rapor düzenlemiş ve firmaya 26 bin tl bundan 3 yıl önce ceza kesilmiş firmaya 1 yıl süre tanınmış kaçak akım koruma sistemini devreye alması için ben ve dışarıdan çağırdığımız bir elektrik firması bütün fabrikayı 30mA kaçak akım korumaya almıştık.
Eğer kaçak akım makine pano girişinde varsa makine normal çalışır bence çünkü kaçak akım giren akımla dönen akımı kontrol ediyor kaçak akımın girişinden gelen akımla çıkışından dönen akım değişmeyecektir.
Makinelerin kendisine kaçak akım takmaya gerek yok bağlı bulunduğu prizde kaçak akım olması gerekir ama tesisatta kaçak akım yoksa ki bir çok tesisatta yok kullanılabilir bir kaç makine panosunda kullandığım oldu kaçak akım.
 
KAKŞ normal çalışır, fakat Koruma İletkeni KAKŞ Girişinden yapılmalıdır.

Eğer Makinenizin hassas Elektronik bilgi işleme gibi süreçleri varsa, ürünü satın alan tarafa ayrıca Koruma Topraklaması Tesisi şartı getirebilirsiniz. Tabii bu durumda daha önce dediğim gibi Makinenin Giriş Klemensi'nde Motor haricindeki iletken yüzeyler için ayrıca bir Koruma Topraklaması Klemensi bulundurmanız gerekir, bu noktada Makineniz TT Sisteme de uydurulmuş olur.
 
Son düzenleme:
Arkadaslar kaçak akım markası önerınız nedır? Cıddı anlamda kusursuz calısan? Anında tepkı veren? Guvenılır? Gıbı gıbı konularda kndını ıspatlamıs ve bırebır sahıt olunmuş bır marka önerınız var mı? Cunku pıyasada cok ornegı var ve bazen atmayınına bıle rastlıyorum, hatta sıemens marka ıle de karsılastım bu olumsuz yonde.. o yuzden yorumlarınızı merak ettım
 
Bağışık tip ne demek? Tipleri de mi var. Hiç duymamıştım gercekten
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…