Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçerken Akım Hesabı

Kafanur

Üye
Katılım
20 Eki 2016
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
34
Merhabalar,
R S T
19 19 19 (1 adet 3 faz 7,5kw inverter)
36 36 36 (4 adet 3,7kw inverter)
7 7 7 (1 adet 2,2 kw inverter)
12 12 10 (diğer yükler)
-----------------------------------
74 A 74 A 72 A
R,S,T fazlarından 3 faz bu şekilde akım akıyor. Kaç amperlik kaçak akım koruma rölesi seçmem uygun olur ? ve kaç mA'lik cihaz seçeyim ?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
@servetd üstadımız bu konunun uzmanıdir. Kesin cevap verir.
 
Tip B, Daire içi sigorta panosunda kullanılacaksa 80A, 30ma...
 
Tip B, Daire içi sigorta panosunda kullanılacaksa 80A, 30ma...
üstad 74 amper çıkıyor, 80 amper çok yakın olmayacak mı ? bir sorun yaratır mı ? yani %20 tolerans pay bırakın diye bir yazı okumuştum. 100 neden seçtirmediniz ? Bu arada daire için değil bu otomasyon panosu.
 
Bahsetmiş olduğunuz ana pano akim değerleri midir? Öyle ise giris sigortaniz veyahut salterinizin değeri kaç?
panonun koruma ana sigorta veya TMŞ anma akımı nedir?
Yukarı da abi zaten aynı soruyu sormuş yeni gördüm kusura bakmayın fakat sigortasiz giriş nedir? Mutlaka! Uygun seçilen şalter sonra ona uygun kaçak akim oradan da sayaç bağlantısı olmalıdır!
 
Son düzenleme:
Haklısınız, peki kaç Amper ana giriş sigortası seçmem gerekiyor ?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…