Kaçak akım rölesi hesabı

4x1600 kva lık yapmış olduğumuz tesiste,
2500 amperlik şalterlerdeki kaçak akım
miktarları 180 mA dir.Başka yoruma lü -
zum yok.Kaçak akım konusu,faz nötür,al
götür konusu değildir.Toroid kablo tipi /
uzunluğu ! ,röle tipi ! vs gibi kuralları var-
dır.En önemlisi,rölenin selektif tip olması
zorunluluğu vardır.Bunlara uyulmazsa,çö-
züm ! açma devresindeki sigortanın indi-
rilmesi ! kaçınılmazdır.
 

Ekli dosyalar

  • CIRCUTOR RGU-10.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 20
4x1600 kva lık yapmış olduğumuz tesiste,
2500 amperlik şalterlerdeki kaçak akım
miktarları 180 mA dir.Başka yoruma lü -
zum yok.Kaçak akım konusu,faz nötür,al
götür konusu değildir.Toroid kablo tipi /
uzunluğu ! ,röle tipi ! vs gibi kuralları var-
dır.En önemlisi,rölenin selektif tip olması
zorunluluğu vardır.Bunlara uyulmazsa,çö-
züm ! açma devresindeki sigortanın indi-
rilmesi ! kaçınılmazdır.
Tabi olmaz diye bişey her şey alıcılara bağlı bı şekilde örnegin sen bu değeri bî tesiste yakayabilirsin ama bı GES sahasında yakalanan imkansız çünkü sahada bulunan inverterlerin oluşturduğu harmonikler bile bırakın mili amper amper seviyesine ulaşıyor öncelik nerde ne kullanılacaginin doğru tespit yapmak gerekli
 
Ana panoda 300 mA yangın koruma eşik seviyesi olmalıdır. Bir boş laftan öte bir şey değildir. Mesken, dükkan, ofis gibi küçük ölçekli yerlerde uygulanabiliyor. Ama büyük hacimli tesislerde, endüstriyel tesislerde, sanayi atelyelerinde bu mümkün olmamaktadır. Mümkün olmayan şey mümkün kılınmak için dayatılmakta, çeşitli masraflar yapılmakta, bazı yangın ve iş kazalarında da haksız yere tutulan tutanaklarla birilerinin başı yakılmaktadır. Maksat üzüm yemek olmalı, bağcıyı dövmek değil. Öyleyse çözüm bazı yerlerde topraklama sistemini değiştirmek, bazı yerlerde tali panolara 30 mA kaçak akım röleleri takmak, bazı yerlerde yangın korumasını AFD cihazları ile yapmaktır.
Yerine göre bir benzin istasyonunda bile ana panoda 300 mA den büyük kaçak oluştuğu gözlenmektedir. Evet bu durumda ya by-pass, ya da toroid algılama rölesi var ise 1-2-3-5 A ler seviyesine set edilmektedir. Edilsin de zaten. Ama nerede kaldı 30 mA canlı koruma, 300 mA yangın koruma amacı.
Tek noktaya KAR takıp ondan bütün korumayı tapmasını beklemek yanlış. Olmuyor da zaten.
 
" Zati kaçak akım " kavramını kabul ediyor-
sak,300 mA değerinin hayali olduğu değe-
rini kabul etmemiz gerekir.Söylediğiniz çok doğru.Şu anda,kurallara uygun ! ya-
pılmış 800 amper besleme çıkışlı bir te-
siste,5 ampere setlemek zorunda kaldı-
ğımız bir tesis var.300 mA tutmuyor di-
ye,hepten devredışımı yapmak,yoksa,5
amperemi ayarlamak doğru diye düşü -
nürsek,bence,tabiki 5 ampere ayarlamak
daha doğru.2 km kablo,2000 adet led ampulün kullanıldığı yerde,hangi babayi-
ğit 300 mA e ayar tutturabiliyorsa,buyur-
sun gelsin elini öpüyüm.:oops:
 
Son düzenleme:
Bu konuda benimde bir sorun var. İşletmemizde 300mA troid kaçak akım rölesi var. Fakat tutmuyor sebebini nasıl tam olarak kesin şu dur diyebiliriz. Sistemde en az 100 adet sürücü bulunmaktadır. Hepsi siemens marka sürücüler. Bunu selektivite yaparak çözebilir miyim ?
 
Rölenizin karakteristik sınıfı ( A,AC,B,F,B+ )nedir ?Montajınız,kurallara uygunmu ?
 
Hayır selektive yaparak çözemezsiniz. Kümelere ayirabilirsiniz. Ya da 300 ve 30 mA değerlerine uymadan en düşük ne sağlanabiliyor sa ona göre set edersiniz. Bu tarz yerlerde TT sistemden baz geçmeyi öneriyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,184
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst