Kaçak Akım Koruma Rölesi Seçerken Akım Hesabı

Haklısınız, peki kaç Amper ana giriş sigortası seçmem gerekiyor ?
Toplam yük belirlenir. Belirlendikten sonra gerekli akım kontrol hesabı yapılır. 80A şalter uygun duruyor. Çünkü motor gününüz var ona da uygun sayac girisiyse 300mA kaçak akım!
 
toroid akım trafosu+KAKR+açtırma bobinli TMŞ kullanabilirsiniz. örneğin 100A'lik TMŞ'nin termik ayarını arttırarak 80A'in üzerine de çıkabilirsiniz.

verdiğiniz bilgilerde sürücüleri yük gibi göstermişsiniz aslolan motor anma akımlarıdır. ille de aldığınız ölçümleri dikkate alıp bi secim yapacaksak 80A C tipi Sigorta ile 80A B tipi 30ma KAKŞ ihtiyacınızı karşılar. ileride panoya ilave edilecek alıcalar ihtimali varsa KAKŞ'ı 100A seçmeniz yararınıza olur.
 
Kaçak akım koruma rölesi
100 amper 30mA takın
Kaçak akım rölesi amperinde hesaplanan akımın bir üst fazlalık amper olması zarar getirmez.
Sigorta önemli.
 
Son düzenleme:
Değerli katılımcı arkadaşlar verdiğiniz ek bilgiler ışığında gerekenleri yazmış. Dikkate alıp uygulamanız yerinde olur.
 