Piyasaki kaçak akım şalterlerinin büyük bir çoğunluğu,kaçak akımı korumaktadır.Kısa devre
koruması için,başka tip kaçak ( mesela Merlin Gerin DPN tip ) akım şalterleri kullanmak ge-
rekir.Kısa devrede,klasik kaçak akım şalterinin açmaması,topraklamanın kötü olduğunu
göstermez.Bu tip kaçak akım şalteri kullanılması halinde,arızanın,kaçak akımdanmı yoksa kı-
sa devredenmi olduğunu ayırmak,biraz zor olabilir.Nötr-toprak arasını,75 w ampul ile değil,
doğrudan kısa devre yapmanız halinde,şalterinizin açması gerekir.Faz-toprak arasına,10 w
ampul bağladığınızda,röleniz açıyor ise,tesisatınızda sorun yok demektir.