nötr ile toprak arası 75w seri lamba denedim röle atmadı.aynı şeyi faz toprak arası deneyince röle attı.çarpılan kişi faz toprak arası olacağından rölenin atması, dolaysıyla korunuyor oduğumuz anlamı taşımazmı? nötr toprak arası kısa devrede röle açmıyorsa bu topraklamının kötü olduğu anlamına gelir diye düşünüyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Piyasaki kaçak akım şalterlerinin büyük bir çoğunluğu,kaçak akımı korumaktadır.Kısa devre
koruması için,başka tip kaçak ( mesela Merlin Gerin DPN tip ) akım şalterleri kullanmak ge-
rekir.Kısa devrede,klasik kaçak akım şalterinin açmaması,topraklamanın kötü olduğunu
göstermez.Bu tip kaçak akım şalteri kullanılması halinde,arızanın,kaçak akımdanmı yoksa kı-
sa devredenmi olduğunu ayırmak,biraz zor olabilir.Nötr-toprak arasını,75 w ampul ile değil,
doğrudan kısa devre yapmanız halinde,şalterinizin açması gerekir.Faz-toprak arasına,10 w
ampul bağladığınızda,röleniz açıyor ise,tesisatınızda sorun yok demektir.
 