degerlı ustalar meraba bır konuda yarımlarınızı beklıyorum,,
Tesısatını kendı çektıgım(2 kat) eve şohben takacaktım fakat;
faz, toprak:214 v
faz , notr :208 v
toprak ,notr:10v (ac)
toprakla notr u kısa devre ettıgımde kaçak atmadı, normalde atması gerekıyordu(topraklama ıyı degıldır dıye duşundum) fakat olçumlerde faz topragın , faz notr den duşuk çıkması gerekıyordu ama toprak daha yuksek çıktı..
işin enterasan yonu faz ıle toprak arasına serı lamba bagladıgımda kaçak attı, hemen akabınde toprak ıle notr u kısa devre yaptıgımda kaçak attı( normalde atmıyordu), bır sure sonra (30 dakıka) toprak ıle notr kısadevre ettıgımde atmadı.
topraga yenı elektrot çaktıgım halde toprak ıle notr a rasındakı voltajı ındıremedım. kaçak akım alman malı saglam bır marka sıfır.
Sızce problem nerede..
Tesısatını kendı çektıgım(2 kat) eve şohben takacaktım fakat;
faz, toprak:214 v
faz , notr :208 v
toprak ,notr:10v (ac)
toprakla notr u kısa devre ettıgımde kaçak atmadı, normalde atması gerekıyordu(topraklama ıyı degıldır dıye duşundum) fakat olçumlerde faz topragın , faz notr den duşuk çıkması gerekıyordu ama toprak daha yuksek çıktı..
işin enterasan yonu faz ıle toprak arasına serı lamba bagladıgımda kaçak attı, hemen akabınde toprak ıle notr u kısa devre yaptıgımda kaçak attı( normalde atmıyordu), bır sure sonra (30 dakıka) toprak ıle notr kısadevre ettıgımde atmadı.
topraga yenı elektrot çaktıgım halde toprak ıle notr a rasındakı voltajı ındıremedım. kaçak akım alman malı saglam bır marka sıfır.