kaçak akım koruma rolesını anormal çalışması

Büyük ihtimalle binaya gelen nötr hattında problem var, enerjinin ilk bağlı olduğu yerin ölçümlerini yapmanı tavsiye ederim.
 
kardeş k a akımın prensip koruma şeklii seninde bildiğin gibi toprak nötr toprak faz dır böyle yola cıkarsan daha iyi sonuca gidersinn
 
cevaplar için teşekkurler, tedaş ekıplerı mevcut hatlarındakı klemesı degıştırdı , problem çözüldü.
 
pano girişinde binayı besliyen tarafı kapatıp tekrar ölçümyap bideğişiklik olacakmı bide direkten size gelen kablodaki notr e kontrol kalemi ile bak sanki faz varmış gibi, kablo indiksiyon yapıyo olabilir. bunedenle nort tam ulaşmaya bilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,299
Mesajlar
935,368
Kullanıcılar
453,556
Son üye
Diaries

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst