Büyük ihtimalle binaya gelen nötr hattında problem var, enerjinin ilk bağlı olduğu yerin ölçümlerini yapmanı tavsiye ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kardeş k a akımın prensip koruma şeklii seninde bildiğin gibi toprak nötr toprak faz dır böyle yola cıkarsan daha iyi sonuca gidersinn
 
cevaplar için teşekkurler, tedaş ekıplerı mevcut hatlarındakı klemesı degıştırdı , problem çözüldü.
 
pano girişinde binayı besliyen tarafı kapatıp tekrar ölçümyap bideğişiklik olacakmı bide direkten size gelen kablodaki notr e kontrol kalemi ile bak sanki faz varmış gibi, kablo indiksiyon yapıyo olabilir. bunedenle nort tam ulaşmaya bilir.
 