kaçak akım koruma rolesını anormal çalışması

Büyük ihtimalle binaya gelen nötr hattında problem var, enerjinin ilk bağlı olduğu yerin ölçümlerini yapmanı tavsiye ederim.
 
kardeş k a akımın prensip koruma şeklii seninde bildiğin gibi toprak nötr toprak faz dır böyle yola cıkarsan daha iyi sonuca gidersinn
 
cevaplar için teşekkurler, tedaş ekıplerı mevcut hatlarındakı klemesı degıştırdı , problem çözüldü.
 
pano girişinde binayı besliyen tarafı kapatıp tekrar ölçümyap bideğişiklik olacakmı bide direkten size gelen kablodaki notr e kontrol kalemi ile bak sanki faz varmış gibi, kablo indiksiyon yapıyo olabilir. bunedenle nort tam ulaşmaya bilir.
 