Kaçak akım koruma rolesinin kaçak akım yangın korumadan önce açması

ilginçmiş, Sigorta gibi değil heralde bunlar, 30ma nınönce açması gerekiyordu normalde,
şebekeye 300 ma üzerinde kaçak gelmiş 300ma olan 30 ma dan önce açmış olmalı

300mA ile 30mA standart tip KAKR arasında
selektivite YOKTUR !

300mA gecikmeli tip seçilirse selektivite sağlanır !
 