Kaçak akım rölemin bir fazı yandı

teknik olarak sorun oluşturmaz fakat fazın bir tanesine daha fazla yük bineceği için daha fazla akım çekecektir. dolayısı ile kablonun akım taşıma kapasitesinide aşabilir. bağlantı noktalarında gevşeklik varsa kak rolesini tekrar eritebilir. şu an olmasa bile belli süre sonunda arıza çıkarma ihtimali yok diyemeyiz. değiştirmekte fayda var. slm
 
Teşekkürler arkadaşlar.

Yapılan yorumlar çerçevesinde rölenin değişimine karar kıldım. Aslında ben zaten değişimini düşünüyordum asıl soru teknik açıdan Elektrik dağıtım şirketinin dağıttığı 3 fazdan birini ben kullanmadığımda bir sorun teşkil ediyor mu sorusu idi. Cevabıda aldım.

Yorum yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
 
Geçende benim uğraştığım prizde ilginç bi şey yaşadım hazır konu KAKR iken teknik bilimsel bir açıklama bulabilirsem harika olur.
Sigortayı indirdim priz baya b yıpranık ve eskiydi, kabloları sökerken tornavida nötr bildiğim uç ile toprak temas etti ve 40A 30mA KAKR attı (Sigorta inik devrede faz yok!) iki defa tekrar ettim sonuç değişmedi aynı. Bu durum neden kaynaklanır normal midir Ustalar, Arkadaşlar?
 
Normaldir. KAKR toprak ve nötr temasında atar.
 
kakroleleri fazdan veya nötrden toprağa üzerinde yazılı ma değeri kadar akış olduğunda devreyi açarlar. bildiğiniz gibi fazdan giren akım nötr üzerindende akar dolayısı ile nötr toprak kısadevresindede açarlar. yalnız burada rolenin açması için nötr üzerinden bir amper akışı olması gerekirki role açsın. sigortayı kapattığım halde diyorsunuz siz sadece o prize ait sigortayı kapatmışsınız. diğer fazlar alıcıları çalıştırıyor dolayısı ile nötr ortak sizin priz nötrünüzdede bir akım akışı var dolayısı ile açması gayet normal.dairenin fazını komple kesip nötrle toprağı temas ettirdiğinizde açmadığını göreceksiniz.slm
 
Ustam yanlışınız var sanırım, dairenin fazı tamamen kesilmiş olsa bile nötr bağlantısı kesilmediği sürece nötr-toprak temasında röle açacaktır
 
Ustam yanlışınız var sanırım, dairenin fazı tamamen kesilmiş olsa bile nötr bağlantısı kesilmediği sürece nötr-toprak temasında röle açacaktır
nötr üzerinden bir akım geçmediği sürece kakrolesi açmaz. 30 ma ve üzeri toprağa akış olması gerekirki role görev yapsın slm
 
Ustam sistem Otel tesisatı, dediğiniz gibi sistemde diğer yükler var doğru fakat, birden fazla KAR var ilgili Sigorta inik ama sadece bu bölümdeki atıyor, sizin cevabınız gibi mantık yürüttüm ama bu attı diğerlerinin atmadı.
 
nötr üzerinden bir akım geçmediği sürece kakrolesi açmaz. 30 ma ve üzeri toprağa akış olması gerekirki role görev yapsın slm

Bu yorumunuzu destekliyorum ancak bir önceki yorumda dediğiniz, dairenin tüm sigortaları kapalı olsa (dairede hiç enerji yokken) nötr-toprak temasında kakr. açmaz (yanlış anlamış olabilirim, eğer öyleyse şimdiden affola) yorumunu kısmen eksik buluyorum.

Evet dairede hiç enerji olmadığında nötr-toprak temasında kakr açmaz gibi düşünülüyor ama bu temas gerçekleştiğinde bir nevi işletme topraklaması yapılmış oluyor, ilgili daire değil ama o binadaki, hatta o hattın trafosundaki herhangi bir prizde alıcı bağlı olduğunda ki mutlaka vardır, yapılmış olan nötr-toprak teması işletme topraklaması gibi davranarak nötr den akmakta olan akımın çok cüzi bir miktarını da olsa(topraklamanın-hat direncinin düzeyine göre) üzerinden akıtmaya başlıyor, bu değerde şimdiye kadar denediğim tüm tesisatlarda 30mA'in üzerindeydi ve röle açmıştı.

İnşallah anlatabilmişimdir, saygılar
 