Kaçak akım rölemin bir fazı yandı

Bu yorumunuzu destekliyorum ancak bir önceki yorumda dediğiniz, dairenin tüm sigortaları kapalı olsa (dairede hiç enerji yokken) nötr-toprak temasında kakr. açmaz (yanlış anlamış olabilirim, eğer öyleyse şimdiden affola) yorumunu kısmen eksik buluyorum.

Evet dairede hiç enerji olmadığında nötr-toprak temasında kakr açmaz gibi düşünülüyor ama bu temas gerçekleştiğinde bir nevi işletme topraklaması yapılmış oluyor, ilgili daire değil ama o binadaki, hatta o hattın trafosundaki herhangi bir prizde alıcı bağlı olduğunda ki mutlaka vardır, yapılmış olan nötr-toprak teması işletme topraklaması gibi davranarak nötr den akmakta olan akımın çok cüzi bir miktarını da olsa(topraklamanın-hat direncinin düzeyine göre) üzerinden akıtmaya başlıyor, bu değerde şimdiye kadar denediğim tüm tesisatlarda 30mA'in üzerindeydi ve röle açmıştı.

İnşallah anlatabilmişimdir, saygılar
vacip deniz ve by lent arkadaşlarımızında değindiği gibi kakrolesinin açması için fazdan giren akım nötr üzerinden akarlar ve eşittir ilkesi bozulduğunda role açar.peki bu eşitlik ne zaman bozulur.nötr veya toprak bağlantılarında her hangi bir gevşeklik oksitlenme bara bağlantılarında temassızlık durumlarında ayrıca 3 fazın dengesiz yülenmelerinde ve dağıtımında eşitlik ilkesinin bozulduğu durumlarda nötr üzerinde 5-10voltluk bir gerilim yüklenmesi olur.buda roleyi açtırmak için yeterlidir.slm
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Forum istatistikleri

Konular
128,780
Mesajlar
920,443
Kullanıcılar
450,870
Son üye
kullanıcı-

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst