Bu yorumunuzu destekliyorum ancak bir önceki yorumda dediğiniz, dairenin tüm sigortaları kapalı olsa (dairede hiç enerji yokken) nötr-toprak temasında kakr. açmaz (yanlış anlamış olabilirim, eğer öyleyse şimdiden affola) yorumunu kısmen eksik buluyorum.
Evet dairede hiç enerji olmadığında nötr-toprak temasında kakr açmaz gibi düşünülüyor ama bu temas gerçekleştiğinde bir nevi işletme topraklaması yapılmış oluyor, ilgili daire değil ama o binadaki, hatta o hattın trafosundaki herhangi bir prizde alıcı bağlı olduğunda ki mutlaka vardır, yapılmış olan nötr-toprak teması işletme topraklaması gibi davranarak nötr den akmakta olan akımın çok cüzi bir miktarını da olsa(topraklamanın-hat direncinin düzeyine göre) üzerinden akıtmaya başlıyor, bu değerde şimdiye kadar denediğim tüm tesisatlarda 30mA'in üzerindeydi ve röle açmıştı.