Kaçak akım rölesi çalışmıyor.

c.yapar

Üye
Katılım
7 Eyl 2021
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
26
Merhabalar, kaçak akım rölesi testini yaparken fark ettik. Kaçak akım rölesi nötr toprak temasında devreyi açmıyor nötr ve fazlar bağlı kaçak akım bağlantısında sorun görünmüyor. Başına gelen var mı? Yardım ederseniz sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kacak akim rolesinden akim geçmediği anda yapılan nötr toprak temasında röle açmaz.
 

KAKŞ sonrası nötr-toprak temasında KAKŞ açabilir de açmayabilir de...

bahsettiğiniz test yönteminin kaynağını öğrenebilir miyiz?
 
Kacak akım rolesinden gecen akımınla,nötr den dönen akimda esik degerinin uzerinde fark oldugu durumda kakr açar.Toprak hattina kacan akim, topraklama yapilmadiysa,kablo uzerinde stabil kalacagi icin acmayabilir. Bi sekilde toprak hattinin ucu boş olabilir.Topraklam saglam diyorsan,kakr nin icinde islem yapiplip,acmasi onlenmişte olabilir
 
Son düzenleme:
Kaçak Akım Rölesinin testi için üzerindeki aylık (montly) test düğmesi ile yapılır faz-nötr kısa devresi ile değil. İllede harici deneme yapılmak isteniyorsa bir ampulu faza diğer ucu nötr yerine toprak hattına ya da topraklama kazığına temas ettirilerek açıp açmadığı kontrol edilebilir.
 
Doğaçlama sanırım. Herhangi bir literatürde çalışan bir tesiste böyle bir testi tavsiye etmeleri abesle iştigal.
Doğaçlama olarak değil. Bir cihaz ile yaptılar. Fakat açma olmadı. Tekrar bakarım dönüş sağlarım. Dediklerinizi dikkate alarak.
 