Gecikmelilerin kullanılma amaçları ve yerleri farklıdır, örnek verecek olursak daha çok endüstriyel alanlarda kullanılabilirler.

Bağışıklar ise KAKŞ'nin Kaçak Akımlar dışındaki nedenlerden dolayı açması problemine çözüm olması için üretilmişlerdir. Yani sizin tesisatınızda 30mA'i aşan bir Kaçak Akım yoksa ve KAKŞ zamansız açmalar yapıyorsa Bağışık Röle kullanarak bu sorun çözülebilir. KAKŞ'nin gücünün yükseltilmesi buna alternatif bir çözümdür. Elbette 30mA değeri sabit tutularak.

Tesisatta bir miktar Kaçak Akım sızıntısı olması da her durumda arıza olduğu anlamına gelmez. Her tesisatta sırf Gerilimin varlığından dolayı Doğal Kaçak Akım sızıntıları zaten vardır.
 
Son düzenleme:
Siemens'de bağışık tip dediğiniz cins röle var mı? Link paylaşabilirseniz (monofaze) memnun olurum. Ürün model kodlamasından bir şey anlaşılmıyor son kullanıcı olarak. Reklama giriyorsa forum kurallarından dolayı özelden de yazabilirsiniz.
 
ABB'nin F200 serisi A tipi, AP-R'si vardır, fakat kullanmış değilim. Siemens'e göre şalt konusunda daha başarılılar (kişisel kanaat).
 
burada verilen ortak tavsiye rölenin amperini yükseltmekten yana, bir çözüm yolu bulamazsam rölenin amperini yükselttirmek veya gecikmeli cins röle ile değiştirtmeyi deneyeceğim. Röleyi iptal ettirmek istemiyorum.
Kaçak akımın üstünde yazan 25A,40A ve 63A ler kaçak akımın atmasını etkilemez çünkü buradaki değerler kaçak akımın kontaklarının dayanma akımını gösterir kaçak akımı attıran değerler 30mA ve 300mA değerleridir bu değerlerde faz dan toprağa nötr den toprağa akım geçerse atar 30mA hayat koruma 300mA yangın koruma kaçak akımlarıdır sizin şofbenin rezistansı arızalanmış bence bağışık tip kaçak akım bir şofben parasına yakındır eğer şofbeninizde benim tahmin ettiğim gibi rezistansta çatlak varsa kireçten dolayı hem bağışık tip kaçak akım almanızda probleminizi çözmeyecek birde şofben almanız gerekecek
Bir servis çağırıp şofbenin rezistansını kontrol ettirin önce servis için 50-60 tl ödersiniz eğer arıza dedğim yerdeyse yenisiyle değiştirip arızanızı çözecektir veya yeni şofben takarak arızanızı çözecektir
 

Hocam, yalnız 1. ve 2. Kademelerde çalışırken sorun yok diyorlar.

Bir de tecrübeyle tavsiye ettiğim uygulama benim arızalarımda çözüm olmuştur.

Yani ben daha önce birden çok bu tip arızada 40A/30mA KAKŞ söküp 63A/30mA KAKŞ'ni takarak atmasını önlemişimdir.

Bu tip derken yanlış anlaşılmasın, Ani Su Isıtıcısı değil de daha kompleks arızalar.

Allah bilir Türkiye'de bunu uygulayıp iddia eden tek kişi benim.
 
Hocam, yalnız 1. ve 2. Kademelerde çalışırken sorun yok diyorlar.
1 ve 2.kademe de su haznesinin içi çok fazla ısınmaz ama 3.kademe de haznenin içi ısınır Türkiye deki suların %90 ını kireçlidir sakarya akyazı bölgesi hariç oraların sularında kireç azdır
Bu kireç su ısınınca sudan ayrılır ve metal yüzeylere yapışır su içinde çalışan rezistansların gövdesine eğer su değmezse rezistansın dışındaki metal çatlar bu çatlak rezistans soğukken üstünde kireç kaplı olduğu için içine su geçirmez ama rezistans ısınınca meydana gelen genleşme sonucu içine su alır
Bunu engellemek için termosifon üreticileri cihazların kazanlarına anot koruma koyarlar magnezyum çubuklar ani ısıtıcılarda ise kapatırken önce rezistans kapatılır su soğuyana kadar beklenir ve su soğuduktan sonra kapatılır su ve rezistans aynı anda kapatılırsa haznedeki su rezistans soğuyana kadar ısınmaya devam eder ve içindeki kireci haznedeki rezistansın üstüne yapıştırır
 
Rezistansta üretim hatası vs. varsa bilmem amenna ama bu dediğiniz kireçten dolayı rezistans çatlaması olayı daha bir haftadır on gündür kullanılan yeni cihazda yaşanabilir mi?
 
Rezistansta üretim hatası vs. varsa bilmem amenna ama bu dediğiniz kireçten dolayı rezistans çatlaması olayı daha bir haftadır on gündür kullanılan yeni cihazda yaşanabilir mi?
Hayır 1 haftalık cihazda üretim hatası yoksa yaşanmaz bu cihaz 1 haftalık mı?ilk kullanımda kaçak akım attıysa cihazınızda bir hata var aldığınız cihaz kaliteli bir marka mı?
 



Kaçak Akım Rölesi: Siemens 5Sm1314-0 kodlu 40A 30ma
 

Ekli dosyalar

  • 5SM13140_datasheet_en.pdf
    105.5 KB · Görüntüleme: 7
Son düzenleme:
Madem kabloyu test edeceksen şofbeni sök yerine başka bir alıcı bağla,mesela akkor lamba.
Atarsa kablo arızalı,atmazsa şofben arızalı diyebilirsin.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…