Merhaba arkadaşlar, size bir sorum olacak. iş yerinde güvenlik klübesi var. güvenlik klübesi yapımı iki yıllık sayılır. güvenlik klübesinde, bir
Sigorta kutusu var yaklaşık 10 sigorta var. sigortalar yerden aydınlatmalı led ve klima ve iki adet prizi besliyor. topraklama var..
bu klübeyi besleyen dağıtım panosu başka bir yerde . gece beni aradılar güvenlik klübesinin elektriği kesildi diyie.. dağıtım panosunun olduğu yerde de orayı besleyen bir ofis var yani dağıtım panosunun olduğu kaçak akım rölesi burayı da besliyor.panodaki sigortaları tek tek indirdim. kaçak akım yine attı..
sigortaların çıkışını indirdim tek tek yine attı.
bu işlerden anlayan bir arkadaş geldi.. ben dağıtım panosunda kaldım. o klübedeki sigorta kutusunu açtı. birbirine bağlı olan bütün nötrleri açtı.
tek tek hepsini toprağa değdirdi. bu arada bana da tek tek sigortaları kaldırmamı söyledi. her kaldırdığımda atmadı . en sonunda bir tanesinde attı.
o hattaki toprak kablosunu kesti ve diğerlerini bağladı.. sormak istediğim şu.. bu işin mantığını izah edebilirmisiniz neden atıyor kaçak akım, ikincisi kaçak akım böyle yaptığında yine acil olarak ne çözüm önerirsiniz. kaçak akımı söküp 3 fazlı sigorta yada 3 faz 1 nötr bağlantılı bir sigortamı koymalıyım..
not: kaçak akım 3 fazlı... güvenlik klübesi monofaze..
bir sorum daha olacak. böyle bir klübeye besleme olarak kaçlık kablo çekmek gerekir. .
teşekkür ederim
her ikisi arasındaki mesafe 25 metre