Merhaba. Katların her ikisinden de 3 fazlı ve tek fazlı olan bu dağıtımda, faz hatlarından (3 fazlıda bir faz veya nötr için) ve nötr hattından toprağa herhangi bir kaçak akımı (30-300 mA'lik akımla sınırlı bu rölelerde) kaçak bu sınırlar üzerinde olduğunda teorik olarak kaçak akım rölesi çalışır ve mutlaka açar, bu devreyi keser. Yani çizdiğiniz bu bağlantı şeklinden çok kaçak akım rölesinin çalışmasını kendi toroidi içindeki terazi dengesi en çok ilgilendirir, açıkçası iç tesisata giden ve bu tesisattan geri dönen eşit AC akımlar arasında oluşan sınır akımı farkıyla çalışacağı için alınacak netice pek değişmeyecektir. Ancak tesisattaki faz, nötr ve toprak bağlantılarının doğruluğunu bundan önce mutlaka da teyitlemesiniz, sn. c.berkan'ın da belirtebildiği gibi. Kolay gelsin.