Kaçak akım rölesi bağlantı ile ilgili bir soru

Nötr ortak kullandığınız müddetçe trifaze monofaze fark etmez

Kark dan kullandığınız faz varsa nötr de kullanılmalı
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Kark dan kullandığınız faz varsa nötr de kullanılmalı
Burada yanlış bir bilgi var kaynak makineleri nötürsüz çalışır bunlara kaçak akım bağladığımızda ne olacak?Kaçak akımların girişine nötr bağlayıp nötr çıkışını boş bırakarak çalıştırabiliriz ama bir kaçak akımdan monofaze devre besleniyorsa yani faz ve nötr her ikiside kaçak akımdan geçmek zorunda yoksa kaçak akım tutmaz
 
Burada yanlış bir bilgi var kaynak makineleri nötürsüz çalışır bunlara kaçak akım bağladığımızda ne olacak?Kaçak akımların girişine nötr bağlayıp nötr çıkışını boş bırakarak çalıştırabiliriz ama bir kaçak akımdan monofaze devre besleniyorsa yani faz ve nötr her ikiside kaçak akımdan geçmek zorunda yoksa kaçak akım tutmaz
Peki hocam birde şunu sorayım, diyelim asenkron motorumuz var buna kaçak akım rölesi bağlanacak 3 fazı girdik ve nötrsüz verdik eyvallah tuttu motor çalıştı sorun yok ama bu motor kumanda edilmesi için illaki nötre ihtiyaç duyacak dolayısıyla kumanda panosuna aynı kaçak akım rölesi fazlarından birinden çıkış aldık nötrü de kakr da boş bıraktığımız n den aldık ve çalıstırdık bu doğru bağlantı mıdır yoksa kumanda için ayrı bir monofaze kakr mı gereklidir?
 
Evet doğru bağlantıdır faz ı hangi kaçak akımdan alırsanız nötr ü de aynı kaçak akımdan almanız gerekir aksi takdirde kaçak akım tutmaz
 