Merhabalar,
İşletmemizde kullandığımız server panosunda 2 ayrı gruplandırılmış 2 adet kaçak akım rölesi mecvut.
Bu 2 rölenin nötr'leri tek barada birleşip sisteme dağılıyor. Sistem 2 haftadır düzgün çalışıyordu fakat yeni bir ekipman eklediğimizde, yeni eklenen cihazın bağlı olduğu kaçak akım rölelerini attırıyor. Cihazdan da şüpheliyiz ama cihazın bağlı olmadığı grubun kaçak akım röleside atıyor. Örnek şemayı aşağıda paylaşıyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sistemden emin olmamız gerekiyor.