hocam kakr akımların aritmetik büyüklüğüne değil vektörel büyüklüğüne bakar.bu ne demek ;
1 fazlı sistemlerde faz bir yüke girer mesela aydınlatma,nötr den dönüş yapar.fazdan giren akım la nötr den dönen akım vektörel olarak aynı büyüklüktedir.mesela 30 mA kakr kullanıyorsun.eğer bu fark 30 mA den büyük olursa röle devrede kacak var der ve devreyi açar.
3 fazlı sistemlerde ise 3 fazın akımlarının vektörel toplamına bakar.akım vektörleri aralarında 120 derecelik farkla dagılır.mesela r fazı 10 s fazı 10 t fazı 18 A ise , bileşke vektör 8 A olacağı için röle nötr den 8 A geçip geçmediğine bakar.
burada şu sorunun cevabını verin kendinize ;
mesela 1 fazlı sistemlerde kablo kesiti faz ve nötr aynıdır.
3 fazlı sistemlerde 3x70 + 35 gibi bir kesit var .3 faz için 70 lik kablo nötr için 35 lik kablo var.nötr den 3 fazın toplamı geçiyorsa niye nötr daha kalın değil ,aksine daha ince ?