Kaçak Akım Rölesi ile ilgili

Sirketimize ait bir kat panosu ornegi paylasiyorum..6 adet kakr rolesini,tali panodaki yaklasik 50 adet Sigorta beslemesine paylastirdik..her role ,7 adet sigortaya bagli alicilari(prizleri) kontrol edecek sekilde gruplandirildi..dediginiz gibi notrler ana panoda birlesiyor zaten burda sorun yok..sonucta role bir kontrol mekanizmasi,giren akim ve cikan akimin esit olmasi gerekiyor..faz iletkeninden cikan akim 1. Roleden cikarken notr donus akimi yine 1. Roleye donmeli..bu dongu surekli bu sekilde devam etmeli..siz donen notr akimini 2.rolenin bagli oldugu gruba baglarsaniz 2 role birbiriyle tartismaya baslar.biri der benim donusum digeri der benim.) bu sekilde rolenin calisma prensibini bozmus olursunuz..ancak bu kadar anlatabiliyorum kusura bakmayin)
 

Ekli dosyalar

  • 1449039448540.jpg
    51.5 KB · Görüntüleme: 25
  • 1449039462761.jpg
    61.7 KB · Görüntüleme: 25
Peki soyle diyebilir miyiz. Notru kacak akim rolesinin cikisinda birlestirdigin zaman akim her zaman geldigi role uzerinden donmeyebilir ve farkli roleden donmesi rolelerin hepsinin acma yapmasina sebep olur. Fakat panoda birlestirilebilir olnasibin sebebi, rolenin girisinde birleşmesinin cikistaki akima etki etmiyor olusudur.
Dogru mudur?
 
Kesinlikle oyle hocam.role kendisinden sonraki faz-notr hattini kontrol ediyor.
Butun role girislerinin notr hatlari koprulu zaten..cikis hatti notrlerini resimdeki gibi klemensli bara ile ayirip rolenin kontrolunu daha dogru yapmasini sagliyoruz..bu sekilde ariza bulma giderme daha hizli cozulebiliyor..
 
tek fazda dediğiniz gibi abi, 3 fazda nasıl oluyor ? kafam karıştı?

hocam kakr akımların aritmetik büyüklüğüne değil vektörel büyüklüğüne bakar.bu ne demek ;

1 fazlı sistemlerde faz bir yüke girer mesela aydınlatma,nötr den dönüş yapar.fazdan giren akım la nötr den dönen akım vektörel olarak aynı büyüklüktedir.mesela 30 mA kakr kullanıyorsun.eğer bu fark 30 mA den büyük olursa röle devrede kacak var der ve devreyi açar.

3 fazlı sistemlerde ise 3 fazın akımlarının vektörel toplamına bakar.akım vektörleri aralarında 120 derecelik farkla dagılır.mesela r fazı 10 s fazı 10 t fazı 18 A ise , bileşke vektör 8 A olacağı için röle nötr den 8 A geçip geçmediğine bakar.

burada şu sorunun cevabını verin kendinize ;

mesela 1 fazlı sistemlerde kablo kesiti faz ve nötr aynıdır.
3 fazlı sistemlerde 3x70 + 35 gibi bir kesit var .3 faz için 70 lik kablo nötr için 35 lik kablo var.nötr den 3 fazın toplamı geçiyorsa niye nötr daha kalın değil ,aksine daha ince ?
 
3. paragrafta belirttigin gibi 3 fazin vektorel toplami geri donus yaptigi için daha once. Vektorel toplami her zaman cok cko daha dusuk. Teoride sifir ama pratikte sifir olmasi imkansiz. Ancak sifira yakindir.
 
nötr akımı sıfır değilmidir? dengeli bir sistemde?
 
Dengeli sistem derken kastettign 3 faz heralde,sifir kabul edilir ama sifir degildir sifira cok yakin bir degerdir.

Motor besleme kablosuna,yani 3 kabloya birden pensampermetre takin ma duzeyinde de olsa bi akim degeri okursunuz
 
kesinlikle katılıyorum ve sizinle aynı fikirdeyim.
 