kolay gelsin öncelikle
kaçak akım röleleri içinden geçen akım arası farkları ölçer ve eger izin verilen değerin dışında olursa açar mantık bu her cihazın bir kaçak akım değeri vardır pc ler için 1.2 ma lambalar için 1 ma siz 30 ma lik triza bir kaçak akım bağlamışsınız grup başları için 300 ma daha uygundur sonra yada 30 ma ancak her faz 30 ma. aşmayacak sınırlarda olmalıdır ayrıca zamanla kacaklar çogalacagı için aslında 25 ma hedeflenmeli
sizin sorununuzda bir tane çalışmadı uçlarını söktüğünüz halde 2. de çalışmadı diyorsunuz kaçak akımda girişleri 1 3 5 n çıkışları ise 2 4 6 n olarak bağlandığına emin olun ayrıca renk kodları karışmış olmasın 1 3 5 pinlerine fazlar n ye nört gelmeli kaçak akımın yanında resmi vardır eğer bunun dışında arkadaşlarında dediği gibi 2 kar da arızalı olabilir sizde çalışanı söküp elinizdeki ile değiştirin böylece arızalı olmadığını görürsünüz
birde arızalı diye düşündüğünüz kaçak akım rölesini tüm kablolar sökükken açın çalışıyorsa zaten enerji akışı olmadığındada çalışır büyük ihtimal ile yanlış pinlere bağladınız
kolay gelsin