Kaçak Akım Rölesi Paradoksu

Aynı trafo değil ustam onlar

Sent from my HUAWEI P7-L10 using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
Kaçak akımı işgüvenlikçilerinin zorlaması olarak değil hayat kurtaran bir cihaz olarak düşünmeliyiz. Bazı makineler de standart kar çalışmaz ama bunun için üretici firmalar da çözümler bulmuş ve kar ların bağlanacağı devrelere göre birkaç çeşit ve özellikte kaçak akım üretmişler. Hatta shcneider ın ürün tanıtım sayfası vardı bununla ilgili. Biraz araştırır ve gerekirse üretici firmalar la irtibata geçersek doğru özellikte ürünü bulup kullanabiliriz

Sent from my HUAWEI P7-L10 using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
o hikayeyi gördüm satıcının nerede nasıl kullancaksın ? diye sorması ona göre yönlendirmesi gerek bu pek mümkün değil gibi sattığı ürünün ne olduğunu bildiği şüpheli olan çok satıcı var...
 
Satıcı elindeki malzeme yi satmaya çalışır belki malzeme özelliklerini bile bilmez ama üreticiler bilir kullanıcı da hangi ürünü kullanacağını bilmeli ve ona göre malzeme istemeli

Sent from my HUAWEI P7-L10 using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
Paradoks yok aslında. X makinenizi farzediyorum 250 A Tmş ve 1 ampere ayarlanmış troid röle ile ile besliyorsunuz. Makinenizin bağlı toprak direnciniz 5 ohm ve süreklilik testleri normal. Makina da 500 ma kaçak değeri oluştu. Gövde ile temas eden insan 0.5x5: 2.5 v luk gerilime maruz kalır. Yani topraklama hattı ile paralel devreye girdiğiniz için gövdede 2.5 v gerilim oluşacaktır. 50 v sınır gerilimin çok altında olduğu için bunu hissetmeyeceksiniz. Kaçak akım rölesi hiç kullanılmadığını varsayalım yine üzerimizde 2.5 volt gerilim oluşacak ve bişey olmayacaktı. 1 amper de açacak bu sistem yani en fazla maksimum 1 amperlik kaçak akıma izin veriyor. 1x5 den 5 v luk gerilime maruz kalırız ki onu da hissetmeyiz. Demek istediğim akıma bakmayın 50 v gerilim bizim için sınır değer. Farzedelim gövdede 50 v gerilim oluştu. Topraktan akacak alım 50/5 10 amperdir. Bizim kaçak akım rölesi 1 ampere kadar müsade ediyor yanı 50 v gerilim oluşmasına izin vermeyecek hiç bir zaman. Farzelim toprak kablosu koptu ve gövdede 50 v gerilim oluştu. Artık akımın akacağı bi yol olmadığı için kaçak akım devreyi kesmez. Gövdeye temas ettiğimizde kaçak akımın açma süresi kadar üzerimizden büyük akımlar geceçek ve öleceğiz. Farzedelim toprak sağlam kaçak akım rölesi arızalandı. Devreyi açıp koruyabilecek bizi sadece tmş kalıyor. 250 amper tmş nin kısa sürede açma akımı 2500 amperdir. Yani 2500 amper geçtiğinde kısa sürede açacak. Gövdeye temas edersek 2500x5 den 12500 volt gibi bi değer yapar ve ölmüş oluruz. Ölmemiz için topraklama direncinin 50/2500 den 0.02 ohm gibi bi değer olması gerekirdi ki 50 v gerilim oluşmadan şalter devreyi açsın bu değeri tutturmakta zordur. Ben topraklama kablosunun kopması ve ihtimali ve kaçak akımın bozulma ihtimallerini de düşüncem yani en kötü senaryo olacak diyorsanız o zaman direnci 0.02 ohm ve 30 ma kaçak akım rölesi kullanmalısınız. Yani topraklama kesinlikle ve kesinlikle olmalı kaçak akım rölesi de kesinlikle olmalı. 30 ma röle kullanmanız daha garanti olacaktır tabi ama harmonikten dolayı yüksek güçlü makinelerde o değeri tutturmanız zor oluyor. Devamlı bi kontrol ve bakım ile toprakla ve kaçak akım seçiçiliği ile canınızı ve malınızı korumuş olursunuz
 
 

Peki 137 kw suruculu kompresorde nasil olacak bu is , bu degerler icin kar varmidir ?
 

Ayni sorun bizdede var, isg tutturdu hermakinede kar olacak diye, suruculerde , yuksek guclerde nasil tutacak , yatirimi yaptik diyelim yatirim maliyeti bir kenarda dursun, nekadar isletebilecegiz hic bilmiyorum. Uygulamada basari saglayan varmi ?
 
Ayni sorun bizdede var, isg tutturdu hermakinede kar olacak diye, suruculerde , yuksek guclerde nasil tutacak , yatirimi yaptik diyelim yatirim maliyeti bir kenarda dursun, nekadar isletebilecegiz hic bilmiyorum. Uygulamada basari saglayan varmi ?
eaton ve scheider gibi uluslar arası Elektrik malzemesi üreten firmalarda her duruma göre kaçak akım var ama genelde broşürler ingilizce
Kaçak akımı 1 A ayarlamak hayat kurtarmaz!Siz bazı hesaplar yapmışsınız ama bu konuda yetkili kişiler insan vucudunun 50V da göstereceği direnç e göre hayat koruma için 30mA yangın koruma içinde 300mA değer belirlemiş.Bir insan 30mA den fazla elektriğe maruz kalırsa ölebilir!Yangın korumanın bile değeri 300mA sizin bahsettiğiniz 1A 300mA İN BİLE 3 KATINDAN FAZLA!
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…