scheinder çalışanımısın bilmiyorum ama hangi yönetmeliğin kaçıncı maddesinde 30 ma diye bi ifade geçiyor. Bende
Elektrik mühendisiyim bana 300 ma in koruyama sağlamadığına dair mantıklı açıklama yap kabul edeyim. Etraftan döküman yollama
öncelikle 300 mA koruma sağlayamaz demek yanlış olur bu noktada size katılıyorum.Eğer dikkat ederseniz tüm markaların akım eşikleri bir standart dahilinde dir.Fransada,almanyada,Uganda da nereye giderseniz gidin 30mA kaçak akım burada ne ise orada da odur.Buda bu işin uluslararası bir kabulü yada geçerliliği olduğunun göstergesidir.Rakamsal Görsellik istiyorsanız IEC(ULUSLARARASI ELEKTROTEKNİK KOMİSYONU) 60479-1 e BAKIN.
Gelelim ülkemizdeki duruma yada neden böyle olduğuna;
Yanlış hatırlamıyorsam Önceden Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin bir Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (30 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak akım rölesi) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik
Sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması şeklinde bir açıklama yer almaktaydı diye hatirlıyorum yada buna benzer ifade vardı emin değilim.aynı yönetmelikte artık kaçak akım diye bir tabirde yok,akım anahtarı diye bir tabir var.
Şimdi; hiç kimse kalkıp yönetmelkte 30,300,500 falan diye rakam aramaya kalkmasın çünkü bulamazsınız.Bulamayacağınız için koruma sağlayıp sağlamadığına ilişkin mantıklı açıklamada isteyemezsiniz çünkü kimse size bunu rakamsal olarak ispat edemez.Tüm bunların nedeni ise devletin kendini korumaya almak için yönetmeliklerde yaptığı değişikliklerden kaynaklanmakta.
Elektrik iç tesisat yönetmeliğinin MADDE 3 H ve H8 ile H9 fıkraları bu konuya Tehlikeli gerilim seviyesinden yola çıkarak rakamsal ifade vermiştir.(50V devletimiz için tehlikeli görünmeye başlamış yani)
Tüm bunlardan sonra EMO insan toprak arası direncin standartlarını ortalama 1.666 ohm(1.66 Kohm) olarak kabul edince(siz mühendis olduğunuz için bunu biliyorsunuzdur zaten) iç tesisat yönetmeliğindeki açıklamalar neticesinde 30 mA rakamsal değerleri bulunur oldu.
Tüm bu rakam,sınır değer vesaire karmaşasının özü budur işte.