A tipi aldınız iseniz değiştirmenizde fayda yararı vardır .
Sayaç panosudaki 30mA AC tipini değiştip yerine A tipini takılması .
Fakat evde yok iken kakr atarsa dışarıdan biri açsın istiyorsunuz .
Bir müddet test edilip .
Sorun çözülürse ( konu yazısı ) siğorta kutusuna 30mA A tipi kakr alırsınız .
Gerçekte siğorta kutusunda olmalı .
300mA kar binanın sorunuz çalışyorsa
Extra 300mA kar a gerek yok .
İsterseniz takabilirsiniz .
Aldınızmi ? aldınız iseniz hangi ürünleri ?
A tipi aldınız iseniz değiştirmenizde yarar vardır .
Sayaç panosudaki 30mA AC tipini değiştip yerine a tipini takılması .
Bir müddet tedt edilip .
Sorun çözülürse siğorta kutusuna 30mA kakr A tipini kutusuna alırsınız .
Daha önce yazmıştım.
Viko 40 A 30 mA( bina panosuna bozuktur diye makel yerine takılı),
viko 40A 300 mA, yeni aldım.
birde resimdeki schnaider.( İş yerinden aldım fazlalıktı)
İade edeyim mi bunları?
Artık şöyle birşey var kafamda, eğer 2-3 günden fazla evde olmayacak isek, hergün uzaktan wifiye bağlı robot süpürge ve klima aktif mi değilmi bakacağız. Eğer pasif ise demek Elektrik yok. Bunu birde otomatik mesaja bağlayabilirsek şayet varsa öyle birşey ancak böyle takip edeceğim. Denk gelirsek birine eve göndereceğiz baktıracağız artık..
Daire içine koymamış elektrikçi( ev 5 yıllık). Diğer daire sakinlerinin de aynı 30 ma resim ekledim. 4 daire var hepsi makel 30mA. Bir komşu değişmiş, onunki viko 30 mA.
Asıl sorun Elektrik gittiğinde atmış olması. Bazen ütü yaparkende atıyor mesela . Sorun KAR damı yoksa evdeki cihaz yada tesisattamı ?
Evet. Elektrik gittiğinde bizimki atmış kalıyor . Geldiğinde röleyi açmak zorunda kalıyoruz.
Artık şöyle birşey var kafamda, eğer 2-3 günden fazla evde olmayacak isek, hergün uzaktan wifiye bağlı robot süpürge ve klima aktif mi değilmi bakacağız. Eğer pasif ise demek Elektrik yok. Bunu birde otomatik mesaja bağlayabilirsek şayet varsa öyle birşey ancak böyle takip edeceğim. Denk gelirsek birine eve göndereceğiz baktıracağız artık..
Birkaç sene önce bendeki LG Beko klimayı açtığımızda (epeydir gaz sıkıntısı var açmıyoruz) K.A.R.'ı açtırıyordu. Nedenini çözememiştim. Gelişigüzel bir durumdu. Tahminim bir şekilde nemlenmeden kaynaklı olabilir?
Yeni Viko 40A 300 mA sayaç panosuna taktırın, Schneider 25A 30 mA daire panosuna taktırın, önüne 25A Sigorta koyun, önce sigortadan geçsin.(25A yeterli mi, evet kesinlikle yeterli)
1,5luk kabloya 10A sigorta.
2,5luk kablolardaki diğer sigortaları 16 ampere düşürün, mutfağa tek linye gidiyorsa 20 amper olabilir.
Sigortalar B tipi olsun.
Schnider daire içindeyken açarsa bir yerde veya cihazda kaçak vardır, onu ararsınız.