Kaçak akım rölesi problemi

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kolon başında 300mA gecikmeli tip Daire içinde 30mA bağışık tip bunun dışındaki alternatifler geçici uydurma çözümlerdir.

Uydurma zaten bizim işimiz . ( yanlış anlaşılmasın genelleme diyelim )
Kimine kaçak akım rölesi AC tipi sorun olmuyor kimine sorun oluyor .

Olması gereken takılmayınca ( üst yazınız ) sorun olduğunda kıvranıp duruyoruz .
Kontrollar gerekli cihazlarla yapılmayınca ( işten anlayan elektirkci bulmak sorunu ? )

Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
 
Haklısınız bu tamamen olayı etkileyen faktör sayısı ile alakalı. Havai hatla beslenen bölgeler kablo ile beslenen bölgeler. Yağmurun toprak yayılma direncini arttırarak kaçak akımları arttırması. Şebekeden çok etkilenen az etkilenen röleler. Eski tesisatlar,bantlı ekler, izolasyon kaçakları, sıkıntılı cihazlar.
 
kaçak olursa inerim de... Malum memlekete gitsek 1 hafta o ara elektrik gidip gelse Atmış kalıcak. Malum Buzdolabı ondurucu çöp olur
Evde sürekli internet varsa akıllı prizlerle elektrik olmadığında cep uygulaması üzerinden ayarlamışsanız uyarı alabilirsiniz. Köydeki yazlık konteyner kondumda kullanıyorum. Malum buzdolabı işi sıkıntı. Bozulan gıdalara mı yanarsın temizliğine mi?
 
Bina ana panosuna 40v 300 mA alacağım artık. Peki aşağıdaki resimdeki daire içine olur mu?
 
Bina ana panosuna 40v 300 mA alacağım artık. Peki aşağıdaki resimdeki daire içine olur mu?
Ekli dosyayı görüntüle 99551

Daire içindeki siğorta kutusununda kaliteli çekim fotosunu yayınlasaydınız daha iyi olurdu . ( kabloları gözükür hali ile . )

Schneider Electric markasını tercih ederseniz .

Ucuza gelmesi için 30mA tesisatinda tutarsa . 300mA takılmadan
Sayaç panosuna 30mA şimdiki hali gibi .
30mA sayaç panosunda görev görüyorsa 300mA biraz boşuna oluyor ( kişisel takılınca )

Tüm binaya 300 mA takılırsa daire içine 30mA
Gerçekte 30mA siğortas kutusuna , 300mA sayaç panosuna .

2P - 40A - 30mA - SI tip
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Anlık
Toprak kaçağı koruma sınıfı : Type A-SI (Super Immunised)


https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61240/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-2p-40a-30ma-si-tip/??range=7559-acti9-iid&parent-subcategory-id=1620&selected-node-id=12144438694

2P - 40A - 300mA - SI tip
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Seçimli
Toprak kaçağı koruma sınıfı : Type A-SI (Super Immunised)


https://www.se.com/tr/tr/product/A9R35240/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-2p-40a-300ma-si-tip/??range=7559-acti9-iid&parent-subcategory-id=1620&selected-node-id=12144438694
 
Son düzenleme:
Sıkıntı şu Şebeke elektriği gidip gelse 1-2 saat sonra bina panosubdaki KAR. Atmış kalıyor. 1-2 gün evde olmasak o ara elektrik gitse gelse buzdolabı çöp olur.
Bina ana sigortanın orda 300 mA var. Benim daire saatimin orda 30mA takılı.Diğer tüm daireler (toplam 4 daire 1 dükkan)de de aynı 30mA.
Daire içlerinde yok.
Daire içi sigorta kutusu, Portmanto var önünde Müsait zamanda çekip atarım.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20230710_182436.jpg
    392.9 KB · Görüntüleme: 15
  • IMG_20230710_182546.jpg
    384.8 KB · Görüntüleme: 11

selamun kavlen!.. meslektaşımız tarih yazmamış, yapmış
 

Yazdıklarımı kısmen sildim .

İşten anlayan elektrikci bulup tüm tesisatı elden geçirmeniz .

Foto ürün ( allta ) 300mA kaçak akım rölesi ( Tüm bina için ) gözüküyor .
Ana şalter amperi ( tüm binanın ) : ?
Tüm bina için bu 40A kaçak akım rölesi amperi az gelir . ( kar kontakları yanar )

Siğorta kutusuna 30ma 40A takılması gerekir .

İZLEMENİZ .



 