Kaçak akım rölesi problemi

a6484

Üye
Katılım
9 Mar 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar

bizim bir adet kuyumuz var , bu kuyudan dalgıç pompa ile su temin ediliyor . elektrodlar ve sıvı seviye rölesi vasıtasıyla kuyunun su seviyesi kontrol ediliyor ancak sıvı seviye rölesi devrede iken 30mA kaçak akım rölesi sürekli atıyor ve dalgıç pompa devre dışı kalıyor.Sıvı seviye rölesi devre dışı bırakılıp direkt bağlandığında ise kaçak akım rölesi tutuyor ve bir sorun olmuyor.

Problem ile ilgili Yorumlarınızı bekliyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sıvı seviye rölesinin beslemesi için faz ve nötr ü kaçak akım rölesinden önce mi bağladınız, sonra mı?
 
Motorun gövdesi taban elektrodu olarak kullanılmış ve buraya nötr verilmiş olması ihtimali çok yüksek... Başıma gelmişti... Pano bağlantılarını kontrol edip, tekniğine uygun bağlayınız...
 
Sıvı seviye rölesinin beslemesi için faz ve nötr ü kaçak akım rölesinden önce mi bağladınız, sonra mı?

Sıvı seviye rölesinin beslemesi için gerekli faz ve nötr kaçak akım rölesinden sonra bağlanmıştı.

Motorun gövdesi taban elektrodu olarak kullanılmış ve buraya nötr verilmiş olması ihtimali çok yüksek... Başıma gelmişti... Pano bağlantılarını kontrol edip, tekniğine uygun bağlayınız...

Motor gövdesinden gelen kablo (sarı-yeşil) sıvı seviye rölesi ile bağlantılı yani motor gövdesi taban elektrodu görevi görüyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
40mA siemens k.a.k.r buzdolabı,matkap ve 4kW bir motor aynı anda çalıştığında atıyor ayrı ayrı çalıştıklarında sorun yok.Enerji beslemesinde toprak yok.(Nötr ve toprak sıfırlama yapılmış) Bunun nedeni ne olabilir ?? Dediğim yer bir şantiye.Enerji şantiye yakınındaki bir binadan alınmış 4*25 kablo çekilmiş o yüzden toprak yok...

Bu arada yeni üyeyim ilk mesajım :) Herkese saygılar...
 
röleden elektrod uçlarını sök öyle dene hala atıyorsa röledendir atmıyorsa elektrodlar baglandıktan sonra atıyorsa suyun temasıyla kaçak görebilir
 