siemens kaçak akım rölesi 5sm3345-0 model bir kaçak akım rölesi aldım.test butonuna basılmıyordu.çok sert.
Bir süre sistemde kullandık.ama şu an kaçak akım rölesinin bağlı olduğu hatta enerji yok.hiç bir şey çalışmıyor.yanık izi ya da başka bir problem yok.
Bu test butonu nötr bağlı değilken kitleniyor mu acaba.bir yerde nötr teması yada toprak hattında problem sizce olabilir.
3-fazlı nötr bulunmayan ve fazlar arası gerilimi 400 V olan şebekelerde, test butonunu çalışabilmesini sağlamak için, fazlar normal şekilde bağlanmalı (girişler 1/2, 3/4, 5/6 terminalleri ve çıkışlar 2/1, 4/3, 6/5 terminalleri) ve 4/3 ile 8/7/N terminalleri arasına, şekil ’de gösterildiği gibi bir köprüleme direnci bağlanmalıdır. Bu direncin değerleri KAKR hassasiyetine göre aşağıdaki tablodan seçilebilir. Bu durumda, test butonuna basıldığında, test devresine yine 400 V gerilim uygulanır.
nötrsüz devreler için tasarlanmış KAKR'ler var. (yani test butonu dahili olarak iki faz arasına bağlanmış)
diyelimki bu öngörülememiş adı geçen marka-model KAKR alınmış. devrede nötrsüz ise sadece giriş kısmına bi nötr veya koruma topraklaması bağlanarak bu buton çalıştırılabilir.