Merhaba.
1- Bakın,bir K.A.K.R’sinin çalışması için toprak hattı mutlaka gereklidir.Çalışmasında faz veya nötr hattından toprak hattına,içinde yer alan toroidin dengesini bozacak kadar,yani bu eşitliği bozacak kadar bir akaçak akım (En az 30 mA insan güvenliğinde,300 mA yangın güvenliğinde) açabilmesi için geçmelidir.Örneğin faz ve nötr hattından ayni anda ve eşit oranda (30-300 mA) kaçak akım toprağa tam olarak geçerse atmayacaktır,çünkü içteki tororidin sadece mevcut iç dengesi tam bozulduğunda tıpkı bir sensör göreviyle bu işletme devresini o anda tam olarak da açabilir.
2- Hayır çalışamaz,çünkü tek veya 3 fazlı bu röleler için nötr ve toprak hattının ayrı ayrı tutulması (Yani sıfırlanmaması) şartı vardır.
3- Dokunma gerilimi dediğiniz,makine dış yüzeyi ile, topraklanmış yere basan ayaklarla,yani insan eliyle dokunmada çok hafif temas sırasında hissedilen titreşim hissini mi tam olarak kastettiniz? Bu değer MEGER test ölçüm cihazı ile ac voltaj ve omaj kademelerinde ölçülen bir voltajı ve omaj değerlerini mi tam olarak göstermektedir?
Makinalarınızın bu kurulumu çok fazla eski mi veya makine içinden geçen kabloların dış makine gövdesiyle kablo iç iletkeni>dış pvc yalıtkanı> temas eden metal gövde arasında MEGER test ölçüm cihazı ile bir kablo yalıtkanlık testini şimdiye kadar hiç yaptınız mı? Yani bu türden kablo yalıtkanı ile bu topraklanmış olan metal mak. gövdesi arasında oluşabilecek olası kaçak akımları şimdiye kadar hiç ölçebildiniz mi? Kolay gelsin.